账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3450|回复: 5

[文章探讨] 2023.5|《UPS配电系统负载侧短路保护的选择性配合》一文的探讨

[复制链接]
     
发表于 2023-12-31 15:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
文章写得很好,发人深思,赞扬的话省略1000字。。。
关于文中举例的图6电流分配计算方法有点存疑,看法如下,不当之处请各位指教:
UPS带的负载以电子设备居多,一般设备的工作电压都是宽电压(如100~240V),某一支路短路时可能UPS输出电压低于100V,此时正常设备均不能工作,故不会分流;也有可能是输出到设备上的电压大于100V,此时设备可正常工作,一般应认为设备的功率不变,那么计算电流和阻抗时就应该用当前电压而不是额定的220V(如功率300W,电压为120V时,阻抗为120*120/300=48欧,而不是161欧)。故应根据短路时的估算输出电压进行分类计算。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
admin + 5 探讨有益于技术进步!

查看全部评分

     
发表于 2024-1-7 22:46:20 | 显示全部楼层
谢谢您的关注,我是文章的作者。在图6的计算中,是假的UPS输出电流固定,根据各个支路的电阻来计算他们的电流的。支路的电阻是通过之路的额定功率和额定电压来计算的,计算出的电阻并不会随着输入电压的改变而变化。再次谢谢您的关注和认真阅读。

点评

电子设备的正常工作一般是功率不变,当供电电压降低时,其电流会增大,所有电阻不是线性的概念。如果电压降低时电阻不变,那么设备功率就减小了,相当于更节能了,那为什么正常工作不采用这种更节能的工作方式呢?  发表于 2024-1-8 09:44
     
发表于 2024-1-7 22:50:43 | 显示全部楼层
您提出了一个很重要观点,对于很多电子设备来说,如果输入电源的质量很低,比如电源电压低于设备电源的允许值,那么这个支路的设备就根本不会工作,这个之路也就不会参与分流。对于UPS负载侧短路故障电流的分析来说其各个支路的负荷特性也很重要。谢谢您的分享。
     
 楼主| 发表于 2024-1-8 09:58:38 | 显示全部楼层
另外请教:对于三相UPS,单相出线回路末端短路时,UPS在该相的总输出电流是否也是按额定电流的2.5~3倍计算?
     
发表于 2024-1-18 12:49:39 | 显示全部楼层
三相UPS的输出功率应该是平均分配到每一相上的。三相UPS的额定电流的定义和单相UPS的额定电流是一致的,就是单根相线上的电流,三相UPS只是有3根相位差为120都的相线。三相系统的电压分相电压和线电压,电流是不分的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则