账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7793|回复: 13

[问题探讨] 金属导管或封闭式金属槽盒防火保护措施具体要求

[复制链接]
     
发表于 2024-1-3 10:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
明敷的金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施---通常要求刷防火涂料
那么防火规范中的保护措施怎么做呢?对防火涂料有什么要求呢?厚度?时间?
这个时间怎么算?因为消防线路是采用了耐火电缆的,管子的耐火时间和电缆的耐火时间叠加吗?还是打折?还是取长者?
发表于 2024-1-3 10:44:34 | 显示全部楼层
在金属线槽内敷设均应采取涂防火涂料等防火保护措施,其防火涂层应符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA 181 的有关规定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-1-3 10:48:41 | 显示全部楼层
有机绝缘类耐火电缆穿金属导管布线时,其防火涂料的性能应符合《钢结构防火涂料》GB 14907相关规定,该标准将防火涂料分为三个等级:1)室内超薄型防火涂料(NCB),涂层厚度小于或等于3mm,耐火极限1h;
2)室内薄型防火涂料(NB),涂层厚度大于3mm或小于等于7mm,1h;
3)室内厚型防火涂料(NH),涂层厚度大于7mm或小于等于45mm,2h。
通常民用建筑内采用超薄型防火涂料(NCB),工程要求涂刷三遍防火涂料,
其涂层厚度小于或等于3mm。
发表于 2024-1-3 10:55:47 | 显示全部楼层
建议根据所选择耐火电缆的耐火时间和耐火电缆槽盒的耐火时间,选择满足消防设备火灾时持续运行时间的要求。即:耐火电缆的耐火时间+耐火电缆槽盒的耐火时间≌消防设备火灾时持续运行时间。
发表于 2024-1-3 10:56:11 | 显示全部楼层
以上是王金元的课件
     
 楼主| 发表于 2024-1-3 11:21:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-3 10:44
在金属线槽内敷设均应采取涂防火涂料等防火保护措施,其防火涂层应符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术 ...

这条啥意思,电缆刷防火涂料?问的是槽盒或套管刷防火涂料的问题
     
 楼主| 发表于 2024-1-3 11:25:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-3 10:55
建议根据所选择耐火电缆的耐火时间和耐火电缆槽盒的耐火时间,选择满足消防设备火灾时持续运行时间的要求。 ...

这个的意思是:如果耐火电缆的耐火时间满足规范要求了,是不是导管就不用刷了?
     
发表于 2024-1-3 12:35:25 | 显示全部楼层
这个事情得分情况。如果导管或槽盒无机械支撑任务,或机械支撑破坏不会中断电缆工作,才能将两个耐火时间相加。
     
发表于 2024-1-3 12:35:56 | 显示全部楼层
耐火烧1小时,槽盒内温度是多少,假如电缆耐火2小时,槽盒耐火1小时,加起来3小时这样可以吗?
     
 楼主| 发表于 2024-1-3 13:17:56 | 显示全部楼层
其实这个是一笔糊涂账,没有明确的说法,好像有地方解读是不能叠加的
     
发表于 2024-1-3 14:23:49 | 显示全部楼层
顶你,问问编规范的专家怎么标。你用180分钟的矿物绝缘电缆,支撑构件能到180分钟?
     
 楼主| 发表于 2024-1-3 15:20:50 | 显示全部楼层
实际工程上是涂了就算可以,不管厚度,不管时间。你有见到厚几mm的电气防火涂料层?
导管和槽盒采取耐火措施保护的是自身还是导体,个人认为肯定是导体。
耐火槽盒使做试验是用普通VV电缆放在槽盒里来做的,而不是用耐火电缆来做试验的。(是不是可以认为耐火槽盒是保护普通电缆而不是耐火电缆)
耐火电缆试验是裸露在火场下做的试验,没有附加导管和耐火线槽的保护。(是不是可以认为耐火线缆不必另外依靠耐火槽盒的保护,就如矿物绝缘电缆)
综上,套管或槽盒加防火涂料保护耐火电缆是扯蛋
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-4 08:05:42 | 显示全部楼层
规范,经常是各管一摊,压根就没有人统筹考虑,也没有人有这个本事吧。
发表于 2024-1-4 15:12:53 | 显示全部楼层
这东西各地有各地的解释,一笔糊涂账
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则