[求助] 储煤大棚火灾探测器选择问题

[复制链接]
     
发表于 2024-1-18 14:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在要做一个储煤大棚,高度20多米,水专业设置了消防水炮,根据50016第8.4.1条 第13款 ,设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,需要设置火灾报警系统。
现有如下问题:
1火灾探测器如何选择
2.这种储煤大棚 装卸煤过程应该会有粉尘吧,里面需要按爆炸粉尘环境设计电气内容吗
     
发表于 2024-1-18 15:18:58 | 显示全部楼层
敞开式的储煤棚吧。图像型火灾探测器,但消防水炮也是有此功能。防爆是少不了的吧。
     
发表于 2024-1-18 15:39:30 | 显示全部楼层
个人理解 先看产生的煤粉粒径是否足够小,规范上好像有要求是500微米以下。块煤我们这边 一般不做粉尘防爆,袋装粉料需要做。火灾报警就是用红外火焰或者图形型。
     
 楼主| 发表于 2024-1-18 17:56:03 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-1-18 15:18
敞开式的储煤棚吧。图像型火灾探测器,但消防水炮也是有此功能。防爆是少不了的吧。

封闭式的,现在因为环保要求,很多储煤场所都要求 做成大棚,封闭式存储。消防水炮有图像探测器,是不是可以不上别的类型的火灾探测器了 ,图像探测器探测到火灾信号后,通过消防水炮主机传递给联动主机,然后再联动其他设备。
     
 楼主| 发表于 2024-1-18 18:00:13 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-1-18 15:39
个人理解 先看产生的煤粉粒径是否足够小,规范上好像有要求是500微米以下。块煤我们这边 一般不做粉尘防爆 ...

是块煤,那就不采用防爆设计了。可以利用消防炮的火焰探测器而不另设其他类型的火灾探测器吗

点评

块煤的话,建议和总工商量定。  发表于 2024-1-19 08:52
     
发表于 2024-1-19 08:25:44 | 显示全部楼层
japerson 发表于 2024-1-18 18:00
是块煤,那就不采用防爆设计了。可以利用消防炮的火焰探测器而不另设其他类型的火灾探测器吗

防爆设计根据实际工况 斟酌考虑。火灾探测器这个高度的建筑  应该是得两种,虽然规范是“宜”,水炮可能不算一种,可以额外只设一种先试试,提了再加
     
发表于 2024-1-19 08:45:38 | 显示全部楼层
japerson 发表于 2024-1-18 18:00
是块煤,那就不采用防爆设计了。可以利用消防炮的火焰探测器而不另设其他类型的火灾探测器吗

消防水炮系统的探测器是火焰吗?不太了解,红外应该是火焰一种,那就额外加图像吧。其他吸气和对射不太合适吧,毕竟还是有粉尘烟雾存在的可能,误报。
     
发表于 2024-1-19 09:00:34 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-1-19 08:45
消防水炮系统的探测器是火焰吗?不太了解,红外应该是火焰一种,那就额外加图像吧。其他吸气和对射不太合 ...

之前问过厂家   消防水炮大多是图像的,也有火焰探头的。

点评

学习了。  发表于 2024-1-19 10:31
发表于 2024-1-25 16:21:21 | 显示全部楼层
一个参考,去年做的新疆地区的封闭储煤棚
1.公司水专业找了个厂家做消防炮,厂家配套做了图像型火灾探测器。我们电直接用了,审图通过了。
2.暖通提了瓦斯探测器,电按照爆炸气体做的。
3.老师说按照50037.8.3.1条取消了火灾自动报警系统。
最后我们图纸就是图像型探测器和联动的消防水炮就没了。
     
 楼主| 发表于 2024-1-25 17:09:29 | 显示全部楼层
努力打工摸鱼 发表于 2024-1-25 16:21
一个参考,去年做的新疆地区的封闭储煤棚
1.公司水专业找了个厂家做消防炮,厂家配套做了图像型火灾探测器 ...

应该是GB55037吧
     
 楼主| 发表于 2024-1-25 17:11:03 | 显示全部楼层
努力打工摸鱼 发表于 2024-1-25 16:21
一个参考,去年做的新疆地区的封闭储煤棚
1.公司水专业找了个厂家做消防炮,厂家配套做了图像型火灾探测器 ...

谢谢提供参考
     
发表于 2024-1-26 08:52:10 | 显示全部楼层
百度《封闭式储煤仓库电气设计注意事项简析》
以及https://www.dnfire.cn/article-1323484409545.html煤场温度监测分布式光纤传感测温技术DTS应用
这是我能找到的相关最有用的资料了
发表于 2024-1-26 09:24:10 | 显示全部楼层

是的  写错了
     
发表于 2024-2-1 09:16:04 | 显示全部楼层
按GB 50229,室内储煤场火灾探测器采用感温型,一般实际做法是沿挡煤墙敷设感温电缆,图像型探测器可以作为补充。
煤场一般根据规模,另外还要设置安全监测系统,包括红外扫描测温、明火检测、可燃气体监测、粉尘浓度检测以及安全平台。储煤基地,电厂煤场都会设置的。
安全监测系统不属于消防设施范畴。
属于爆炸粉尘环境。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报