账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4892|回复: 7

[求助] 大跨距高大空间厂房桥架安装方式

[复制链接]
     
发表于 2024-1-29 11:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大跨距高大空间厂房,外墙是双层彩钢瓦,怎么敷设桥架呢,支架距离3~5米一个,厂房跨距8米,在跨距中间墙上不太好做支架,有什么别的方法吗?
     
发表于 2024-1-29 14:08:40 | 显示全部楼层
可以在柱子上做大跨距桥架,支架间距8~12米都行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:23:55 | 显示全部楼层
跨距中间加工字钢,在工字钢上吊桥架
     
发表于 2024-1-29 15:47:50 | 显示全部楼层
同意二楼的,直接用大跨距桥架即可。
     
 楼主| 发表于 2024-1-30 09:13:48 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2024-1-29 14:08
可以在柱子上做大跨距桥架,支架间距8~12米都行

感谢,没用用过大跨距桥架,学习了!
     
发表于 2024-2-1 08:37:19 | 显示全部楼层
同意3楼意见,我们一般是按增加辅助梁做的。大跨度桥架你得根据跨度大小提出强度要求,否则订货有可能不能用或者出问题。
     
发表于 2024-2-1 10:23:06 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2024-1-29 14:08
可以在柱子上做大跨距桥架,支架间距8~12米都行

这有扯蛋的事情,图纸上没写大跨距吧,施工单位说这钱没算进去,加钱需要出变更。
发表于 2024-2-1 10:51:56 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-1 10:23
这有扯蛋的事情,图纸上没写大跨距吧,施工单位说这钱没算进去,加钱需要出变更。

还有运输的成本,桥架长,小货车运不了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则