账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5032|回复: 5

[求助] 请问如果考虑电机对短路点短路电流的影响?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-30 10:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,《低规》3.1.2 验算电器在短路条件下的接通能力和分断能力应采用接通或分断时安装处预期短路电流,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
请问如果考虑电机对短路点短路电流的影响?谢谢
     
发表于 2024-1-30 10:27:02 | 显示全部楼层
只考虑电动机对短路峰值电流ip的影响,有计算公式,是增大的作用。
断路器短路关合能力,是以ip进行校验的。
断路器短路开断能力,绝大多数情况无需考虑ip的影响。
断路器和其他电器短路动稳定校验,需要用到ip。
     
 楼主| 发表于 2024-1-31 08:37:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-30 10:27
只考虑电动机对短路峰值电流ip的影响,有计算公式,是增大的作用。
断路器短路关合能力,是以ip进行校验的 ...

感谢dqaq老师一针见血的指导
     
发表于 2024-1-31 12:22:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-30 10:27
只考虑电动机对短路峰值电流ip的影响,有计算公式,是增大的作用。
断路器短路关合能力,是以ip进行校验的 ...

断路器开断当然也会影响啊。电厂主厂房6KV中压母线,不考虑电机,发电机反馈,25KA够了,考虑了最大到50
回复 鲜花 0 鸡蛋 2

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-31 13:08:19 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-1-31 12:22
断路器开断当然也会影响啊。电厂主厂房6KV中压母线,不考虑电机,发电机反馈,25KA够了,考虑了最大到50

我觉得你回答别人的问题,至少应该把问题看清楚,既是对别人的尊重,也避免给别人误导。轻飘飘地甩一句话,然后潇洒地转身离去,留给提问人的是无尽的困惑。就你这个回答,好多槽点,举例如下:
1、楼主问的是《低规》问题,是最极端的远端短路;你回答的是发电厂,是最极端的近端短路——机端短路。两者性质相差很大。
2、机端短路,断路器很可能在超瞬态(最长可达0.2~0.3s)或瞬态(可长达1s以上)过程中开断,再加上发电机的强迫励磁调节,开断的短路电流当然会大很多,但与远端短路无可比性。
3、发电机对短路电流的贡献是正馈,电动机才是反馈,不好这么轻率地混着说。且两者在量值和时间上都很难比拟。混为一谈,反而把楼主的问题带偏了。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-31 13:32:02 | 显示全部楼层
必须承认你的水平是比较高的。不说太多了,民用建筑旁边的大工厂,不是电厂,工业项目,里面电机多了,短路反馈会影响到断路器开断容量取值的,就是叠加,1%以上。但有一点,这个只影响到主母线,其他的没有影响了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则