有没有对现场施工比较了解的,剪力墙上安装照明开关好不好施工?
 楼主| 发表于 2024-1-31 14:52:48 | 显示全部楼层
住宅入户处全是剪力墙,要想避开剪力墙,照明开关得装比较靠里面,不方便
     
发表于 2024-1-31 14:57:54 | 显示全部楼层
应该是能施工的,呆过预埋现场,在柱子上绑过应急照明的铁盒子,照明开关也应该一样浇筑前在钢筋上绑好开关用的塑料86盒,同时固定好管。
     
发表于 2024-1-31 15:08:58 | 显示全部楼层
没问题的。户内箱都可以预埋安装在剪力墙上,86盒更没问题了。
     
发表于 2024-1-31 15:31:01 | 显示全部楼层
可以做的,没问题,表面抹灰找平差不多2公分了
     
发表于 2024-1-31 15:40:31 | 显示全部楼层
如果是预埋的话,柱子上都可以放开关,剪力墙应该没问题吧。
     
发表于 2024-1-31 15:41:51 | 显示全部楼层
其实装在转墙里不比剪力墙上简单,砖墙要切槽埋管埋86盒,还得自己补灰上去。
     
发表于 2024-1-31 17:49:43 | 显示全部楼层
有二装还好要直接埋剪力墙费劲
     
发表于 2024-2-1 14:38:54 | 显示全部楼层
没太大问题,当然,别太集中放置,而且最好是跟土建施工的时候一起做。
     
发表于 2024-2-2 08:02:00 | 显示全部楼层
没事儿,常见。再说现在混凝土墙(柱)面是不抹灰的,直接刮腻子。所以您就放心的画图。
     
发表于 2024-2-2 09:27:40 | 显示全部楼层
剪力墙结构的钢筋分布也有区别,如果是在短肢柱钢筋加密,估计盒子就不容易嵌入了
     
发表于 2024-2-2 11:34:00 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-2-2 09:27
剪力墙结构的钢筋分布也有区别,如果是在短肢柱钢筋加密,估计盒子就不容易嵌入了

加密也只是几锤子砸开砸松,把盒子放进去再用扎丝绑紧。
     
发表于 2024-2-2 12:07:16 | 显示全部楼层
盒子没问题,关键是管子不好走。保护层25mm及以上应该没问题。
     
发表于 2024-2-2 14:43:17 | 显示全部楼层
是土建时准备预留的吧,不是土建预埋的话不好施工,正常土建预埋没听说不好施工,都是常规做法
     
发表于 2024-2-2 14:52:22 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2024-2-2 14:43
是土建时准备预留的吧,不是土建预埋的话不好施工,正常土建预埋没听说不好施工,都是常规做法

      管子得对齐接线盒的孔,接线盒又须基本齐墙面。接线盒深5cm左右,孔基本开在中间。不管在钢筋外侧面还是内侧面布管,都很难对齐接线盒的孔。
      一般施工单位自行处理了,但不等于问题不存在。我遇到过一次施工方质疑的,才知道有这个问题。后来问厂家说有深埋型底盒,线管绑钢筋内侧走,完美解决。只是底盒要贵两倍。钱也不算多。