[问题探讨] 走道二级负荷,蓄电池时间怎么选

[复制链接]
     
发表于 2024-2-5 10:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,第二电源困难,用蓄电池,时间多少呢?翻了规范真没有明确具体的规定,求教大神们
发表于 2024-2-5 10:47:36 | 显示全部楼层
既然没有明确规定,就按最低配置
     
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:50:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-5 10:47
既然没有明确规定,就按最低配置

     
发表于 2024-2-5 11:05:48 | 显示全部楼层
从实际使用的角度,
满足停电等情况下人员疏散等基本需求就行了。
从满足规范的角度,
就是树总说的搞个5分钟、10分钟都可以。

要是探讨通道照明二级负荷的合理性,
真没觉得有这种必要。
除了老年人、儿童等特殊场所,
大家都有手机,
一碰到停电谁不会把手机拿出来打开手电筒?
     
发表于 2024-2-5 11:16:09 | 显示全部楼层
走廊都二级负荷了,您第二电源搞个蓄电池???

只有走廊是二级负荷么?
     
发表于 2024-2-5 11:40:04 | 显示全部楼层
我也遇到这个事情了,宿舍,就走道的几个灯是二级负荷,消防都是三级负荷,外部电源又提供不了两路,只能靠蓄电池解决了,也是翻了规范,没找到具体时间要求。
     
 楼主| 发表于 2024-2-5 15:31:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-2-5 11:16
走廊都二级负荷了,您第二电源搞个蓄电池???

只有走廊是二级负荷么?

是的,幼儿园,只有走道需执行教育建筑标准,通道照明二级负荷
发表于 2024-2-5 16:45:47 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-2-5 15:31
是的,幼儿园,只有走道需执行教育建筑标准,通道照明二级负荷

厨房也配一个
     
发表于 2024-2-5 18:00:29 | 显示全部楼层
严格来说是需要算的根据你设备功率 乘 预计工作时间在乘上冗余系数。不过详细参数并不好搞
     
发表于 2024-2-6 08:52:13 | 显示全部楼层
不是有应急照明灯吗
     
发表于 2024-2-6 11:04:51 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-2-6 08:52
不是有应急照明灯吗

应急和备用是两回事。
     
发表于 2024-2-21 09:46:21 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-2-5 15:31
是的,幼儿园,只有走道需执行教育建筑标准,通道照明二级负荷

只看条文不看条文说明的话,幼儿园的厨房也是二级
     
发表于 2024-2-21 10:28:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-2-5 11:05
从实际使用的角度,
满足停电等情况下人员疏散等基本需求就行了。
从满足规范的角度,

恰恰相反,看一些条文解释的意思,这个非消防的备用照明不是供停电时人员疏散等要求设置的,因为停电不需要人员疏散,而是用于停电后确保正常活动继续进行的照明,那么正常活动还要进行多长时间,那是未知的,所以用蓄电池的话,我是按3小时取,妈的,越长越好!
     
发表于 2024-2-21 11:20:41 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-21 10:28
恰恰相反,看一些条文解释的意思,这个非消防的备用照明不是供停电时人员疏散等要求设置的,因为停电不需 ...

不清楚你看的是哪些规范的条文说明,
方便的话请列出来。

我把《教育建筑电气设计规范 》JGJ/T310-2013第4.2.2条条文说明的原文是这样的:表4.2.2中之所以将学校的教学楼、图书馆、实验楼、大型及特大型会堂和学生宿舍的主要通道照明划为二级负荷,主要考虑学校上述建筑人员较密集,为保证安全,故作此规定。
规范如此要求的原因是在此之前学校发生过踩踏事故,导致学生伤亡。

另外类似学校、宿舍这种场所,停电后走道维持一段时间的照明供电就足够了,像教室没电该放学就放学了,通道照明够人员离开教学楼就行了,整太长时间浪费资源。
     
发表于 2024-2-21 11:29:10 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-2-21 11:20
不清楚你看的是哪些规范的条文说明,
方便的话请列出来。

《教育建筑电气设计规范 》JGJ/T310-2013第8.6.1条 条文解释 作为应急照明的一部分,疏散照明用于确保疏散通道被有效地辨认而使用的照明;备用照明用于确保正常活动继续进行的照明;安全照明用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。