账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15465|回复: 17

出个计算题

[复制链接]
     
发表于 2007-11-2 15:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么10kv网络的短路电流控制水平为20KA?
发表于 2007-11-2 15:31:11 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

<P>20KA是下限吧。</P>
<P>为什么呢?请高手赐教。隐隐约约感觉这个问题似乎需要结合高压侧来考虑。(10KV是中压)</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2007-11-2 15:32:55 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-11-2 15:46:11 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

是下限。呵呵
发表于 2007-11-2 16:54:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-2 17:55:33 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

<P>其实10KV的真空断路器选用25KA的就可以了</P>
<P>可是大多数供电局要求是31.5KA的,没道理</P>
发表于 2007-11-2 23:36:04 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

<P>因为我们不知道他们高压的短路容量是多少,所以一般都估计。</P>
<P>如果容量不大的话,就20或25KA,也就是选择630A的负荷开关或断路器。</P>
<P>如果容量大的话,比如总容量超过了2000KVA,我就会选择31.5KA/800A的。</P>
<P>也不知道这样对不对。不过觉得这样比见到高压(10KV)就用630的好。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2007-11-2 23:42:19 编辑过」</div>
发表于 2007-11-6 12:01:04 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

<P>另外,咱们选的630A/25KA,里面的25KA是额定短时耐受电流,今天我查样本才发现。</P>
<P>以前一直以为是额定分断能力。而一般额定短路分断能力是63KA左右。</P>
<P>不过额定短时耐受时间我样本里是4S,平时没注意这个问题,没写上。</P>
<P>请问这个时间一般取多少,如何取?</P>
发表于 2007-11-6 15:05:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-6 16:18:15 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>chshchy</b> 在(<i>2007-11-6 12:01:04</i>)的发言<br><p>另外,咱们选的630A/25KA,里面的25KA是额定短时耐受电流,今天我查样本才发现。</p><p>以前一直以为是额定分断能力。而一般额定短路分断能力是63KA左右。</p><p>不过额定短时耐受时间我样本里是4S,平时没注意这个问题,没写上。</p><p>请问这个时间一般取多少,如何取?</p></div><br>图中的25kA一般是表示额定短路分断能力,它与你说的额定短时耐受电流是相等的。而你说的63kA是额定峰值耐受电流,它等于2.5倍的额定短时耐受电流。<br><br>额定短时耐受电流的4s与设计校验无关,设计时校验开关及导体的热稳定还是采用断路器固有分闸时间+燃弧时间+保护装置动作时间。<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2007-11-6 16:36:15 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-6 21:59:18 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-11-6 16:18:15</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B> 在(<I>2007-11-6 12:01:04</I>)的发言<BR>
<P>另外,咱们选的630A/25KA,里面的25KA是额定短时耐受电流,今天我查样本才发现。</P>
<P>以前一直以为是额定分断能力。而一般额定短路分断能力是63KA左右。</P>
<P>不过额定短时耐受时间我样本里是4S,平时没注意这个问题,没写上。</P>
<P>请问这个时间一般取多少,如何取?</P></DIV><BR>图中的25kA一般是表示额定短路分断能力,它与你说的额定短时耐受电流是相等的。而你说的63kA是额定峰值耐受电流,它等于2.5倍的额定短时耐受电流。<BR><BR>额定短时耐受电流的4s与设计校验无关,设计时校验开关及导体的热稳定还是采用断路器固有分闸时间+燃弧时间+保护装置动作时间。<BR></DIV>

<P>老贾,我有问题:<BR><BR>1、额定短时耐受电流不是用来校验断路器的热稳定的吗?那个4S就是校验的时间吧?</P>
<P>2、“设计时校验开关及导体的热稳定还是采用断路器固有分闸时间+燃弧时间+保护装置动作时间。”</P>
<P>这个是校验线路的热稳定的时间吧?<BR></P>
发表于 2007-11-6 22:17:47 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

多谢贾爷的解释!
发表于 2007-11-7 08:50:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-7 20:30:22 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

<P>错不错我就不知道了,不过,分断能力有两个,一个极限值,一个运行值。</P>
<P>短时耐受电流和分断能力应该没有关系。</P>
发表于 2007-11-7 22:14:06 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

<P>哎,糊涂了。。。</P>
<P>还是懂的太少了呀。。。</P>
     
发表于 2007-11-7 22:29:16 | 显示全部楼层

回复:出个计算题

额定短时耐受电流等于额定短路开断电流;额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流;可见GB1984-2003《高压交流断路器》中的相关内容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则