[规范条文] 一级用电负荷应由两个电源供电,每个电源的容量如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-22 12:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024-2022/3.1.2规定,一级用电负荷应由两个电源供电,并应符合下列规定:
1当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏;
2每个电源的容量应满足全部一级、特级用电负荷的供电要求。
第二款是否应该为:每个电源的容量应满足全部一级、二级用电负荷的供电要求。
     
发表于 2024-2-23 09:41:04 | 显示全部楼层
前提是一级负荷,这里没说二级负荷。“一级用电负荷应由两个电源供电,并应符合下列规定:

     
发表于 2024-2-23 12:36:49 | 显示全部楼层
楼主这问题实在有点。。。。。。。难道高干病房的容量,还要满足中干的住院需求。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:32:27 | 显示全部楼层
如果存在特级用电负荷,除由2路电源供电外,还需设应急电源。
     
发表于 2024-2-27 15:52:28 | 显示全部楼层

看似改了,但是实际换汤不换药
     
发表于 2024-2-28 15:43:04 | 显示全部楼层
如果有二级负荷,电源就需要满足特级,一级及二级的用电需求了