[求助] 关于防雷:女儿墙外面还有一圈高出去的钢框架

[复制链接]
     
发表于 2024-2-27 16:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于防雷:女儿墙外面还有一圈高出去的钢框架。像这种情况,用哪个做接闪带呢。如果用外圈刚框架 有一部分结构钢不满足 2.5mm厚度的要求,不知道怎么处理。如果女儿墙上面做接闪带,那外面钢框架又比他高,不合理~
1709021384003.jpg
     
发表于 2024-2-27 16:24:01 | 显示全部楼层
跟结构协商一下,钢梁全部换成不小于2.5mm。
     
发表于 2024-2-27 16:35:39 | 显示全部楼层
厚度按GB 50057第5.2.8.1,5.2.7条的不小于0.5mm即可
发表于 2024-2-27 16:40:36 | 显示全部楼层
借这个问题讨论一下,这个女儿墙上还有必要设置一圈接闪带吗
     
发表于 2024-2-27 16:42:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 16:40
借这个问题讨论一下,这个女儿墙上还有必要设置一圈接闪带吗

只要在高位接闪带保护范围内都没必要了,无论女儿墙还是屋面或屋面的设备
发表于 2024-2-27 16:47:14 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-2-27 16:42
只要在高位接闪带保护范围内都没必要了,无论女儿墙还是屋面或屋面的设备

从道理上是的,但现在很多都是主体先施工,幕墙后面再安装,主体设计时都是设计了接闪带的
     
 楼主| 发表于 2024-2-27 16:47:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-2-27 16:42
只要在高位接闪带保护范围内都没必要了,无论女儿墙还是屋面或屋面的设备

你好,受累在问一下。钢板上面还有女儿墙泛水件,是彩钢板材质,0.8mm,这是不是得用泛水件充当接闪带了。
1709023429072.jpg
     
发表于 2024-2-27 16:49:55 | 显示全部楼层
为啥要2.5而不是0.5
     
发表于 2024-2-27 17:56:38 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2024-2-27 16:47
你好,受累在问一下。钢板上面还有女儿墙泛水件,是彩钢板材质,0.8mm,这是不是得用泛水件充当接闪带了 ...

从接闪效果来说当然避不开上层金属材料,能保证泛水件和下层钢板的可靠连接即可
     
发表于 2024-2-27 17:57:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 16:47
从道理上是的,但现在很多都是主体先施工,幕墙后面再安装,主体设计时都是设计了接闪带的

幕墙只是后期深化设计,土建阶段其实通常都已经确定形式要求了
     
发表于 2024-2-28 07:17:05 | 显示全部楼层
主体施工时可以甩出扁钢或钢筋,以便幕墙或其他构件的电气连接。
     
 楼主| 发表于 2024-2-28 09:11:56 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-2-27 17:56
从接闪效果来说当然避不开上层金属材料,能保证泛水件和下层钢板的可靠连接即可

施工反馈泛水件想通过软线连接钢构。因为他现在给钢构和屋面接闪带做了连接。受累再问下·咱软线练的话 对线缆规格有要求吗?
     
发表于 2024-2-28 09:28:51 | 显示全部楼层
利用幕墙顶部金属构件做接闪带就可以,女儿墙不用再设,厚度的话,个人认为不能套单根扁钢或扁铝,可参考金属屋面的要求,因为幕墙是大面积的
     
发表于 2024-2-29 11:12:22 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2024-2-28 09:11
施工反馈泛水件想通过软线连接钢构。因为他现在给钢构和屋面接闪带做了连接。受累再问下·咱软线练的话  ...

依据没找过,看到幕墙设计一般都用25mm2的软编织铜线