账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3403|回复: 8

[求助] 火灾时利用卷帘排烟......

[复制链接]
     
发表于 2024-3-15 19:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大佬,丁类厂房,没有火灾报警系统,自然排烟,现在暖通提出,有些楼层排烟窗面积不够,要利用运货用的普通卷帘排烟,也就是火灾时要打开卷帘。这个电气怎么搞?用消防电源,那怎么联动打开?卷帘内侧设置烟温感不也是自欺欺人吗,等火烧到了这里才能动作啊,更何况一般都是联动关闭,还能联动打开?
     
 楼主| 发表于 2024-3-15 19:16:23 | 显示全部楼层
越发觉得离谱
     
发表于 2024-3-15 19:38:25 | 显示全部楼层
就在卷帘处设置,烟如果不过来,就不排呗。。。烟过来了,能感应到,也能排。
     
发表于 2024-3-16 08:42:04 | 显示全部楼层
自然排烟的排烟窗不用考虑联动,
为什么卷闸门作为排烟窗就需要考虑联动问题?
逻辑上觉得合理吗?
     
发表于 2024-3-16 09:17:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-16 08:42
自然排烟的排烟窗不用考虑联动,
为什么卷闸门作为排烟窗就需要考虑联动问题?
逻辑上觉得合理吗? ...

暖通的自然排烟逻辑就从来都没合理过
     
发表于 2024-3-16 09:41:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-16 09:48 编辑
x01oct 发表于 2024-3-16 09:17
暖通的自然排烟逻辑就从来都没合理过

的确是!
通风专业的事情就不展开说了,
奇怪的是总有电气设计师自作多情老想着联动。

通风专业可开启外窗可以不考虑火灾时如何打开的问题,
电动卷闸门为什么不可以?
别忘了卷闸门都是有手动打开装置的,
这种手动打开装置和多数可开启外窗一样通常要在内侧操作。

     
发表于 2024-3-18 08:22:11 | 显示全部楼层
自然排烟不需要联动,给个消防电就行
     
发表于 2024-3-18 08:48:27 | 显示全部楼层
给消防电源,自然排烟需要人工去打开
     
发表于 2024-3-18 12:10:02 | 显示全部楼层
是消防补风吧?? 烟气在顶部啊,门在底部,一般是进风的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则