账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5657|回复: 11

[问题探讨] 3150kVA 10/0.4kV干式变压器,低压侧配电柜主母排 N排 PE排选多大

[复制链接]
     
发表于 2024-3-16 08:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,各图集 最大就到2500kVA变压器,有做过3150的老师吗?
     
发表于 2024-3-16 09:19:12 | 显示全部楼层
我没做过这么大的变压器,按6300A标注,或者你直接去查裸母排的数据
     
发表于 2024-3-16 09:25:38 | 显示全部楼层
成套配电装置,选母排不是这个路数。
选定开关柜品牌和形式后,根据额定电流Ir、短路峰值电流ip和短路热脉冲Q,选择对应的开关柜规格即可。上面三个参量都要自己算的。
至于母排多大截面积,是由厂家定的。因为动、热稳定性,都与母排的安装形式有关,而安装形式各厂家各不相同。
     
发表于 2024-3-16 09:31:48 | 显示全部楼层
下面这个样本为例。你算出的ip,要小于“峰值耐受电流”。你算出的短路热脉冲Q,要小于“短时耐受电流”^2x1s
开关柜参数.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-3-16 11:16:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-3-16 09:25
成套配电装置,选母排不是这个路数。
选定开关柜品牌和形式后,根据额定电流Ir、短路峰值电流ip和短路热脉 ...

感谢老师回复,平时确实都是抄图集,缺乏自己计算
     
 楼主| 发表于 2024-3-16 11:21:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-16 09:19
我没做过这么大的变压器,按6300A标注,或者你直接去查裸母排的数据

感谢老师回复
     
 楼主| 发表于 2024-3-16 11:51:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-16 09:19
我没做过这么大的变压器,按6300A标注,或者你直接去查裸母排的数据

图集上4拼125*10铜排竖放  35摄氏度的载流量也达不到6300A不知道咋选了
     
发表于 2024-3-18 12:18:12 | 显示全部楼层
开关柜的铜排规格不要标了。
动力箱、照明箱里母线,你们标规格吗?又不标的
为啥配电房柜子就标铜排了。写成套厂配就好了。

电流大了,成套厂会选用异型母线,矩形母线不经济
     
发表于 2024-3-18 12:19:48 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-3-16 11:51
图集上4拼125*10铜排竖放  35摄氏度的载流量也达不到6300A不知道咋选了

槽型、管形看看
发表于 2024-3-18 13:38:14 | 显示全部楼层
有点好奇,什么类型的项目用那么大的变压器,工业项目么?民用项目供电好像不批那么大的单台容量
     
发表于 2024-3-18 14:36:05 | 显示全部楼层
楼主这个问题,不只是主母线的选择问题。配电(垂直)母线也一定要考虑动热稳定性,所有开关柜都要满足要求,包括无功补偿柜。如果总电源开关是限流型的,可以大幅度降低要求。
     
 楼主| 发表于 2024-3-18 15:26:18 | 显示全部楼层
感谢以上各位回复,是工业项目,可能做图习惯 配电柜都标铜排规格,按大家所说确实可以转变思路 只标注对铜排要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则