账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4216|回复: 12

[求助] tncs系统关于断路器选择

[复制链接]
     
发表于 2024-3-23 16:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
tnc-S系统进线断路器能用四极开关么?之前我一直用的三极,规范不是说不应采用4极么,为啥图审认为要用4极开关?
     
发表于 2024-3-24 10:13:41 | 显示全部楼层
审图的是不是根据低规认为要断开所有极?不过规范说当N可靠接地时可以不断开,所以我认为3P就行
     
发表于 2024-3-24 16:56:07 | 显示全部楼层
断路器设在了接地点之后吧?
     
 楼主| 发表于 2024-3-24 20:19:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-24 16:56
断路器设在了接地点之后吧?

这个是啥意思?没看懂
     
 楼主| 发表于 2024-3-24 20:20:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-24 10:13
审图的是不是根据低规认为要断开所有极?不过规范说当N可靠接地时可以不断开,所以我认为3P就行 ...

3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
        1 除在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;
        2 剩余电流动作保护电器的额定剩余不动作电流,应大于在负荷正常运行时预期出现的对地泄漏电流;
        3 剩余电流动作保护电器的类型,应根据接地故障的类型按现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z 6829 的有关规定确定。
提的这一条。
     
发表于 2024-3-24 20:36:48 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-3-24 20:20
3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
        1 除在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的 ...

你TNCS设断路器,跟剩余电流有什么关系?
     
 楼主| 发表于 2024-3-25 09:04:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-24 20:36
你TNCS设断路器,跟剩余电流有什么关系?

谁知道 反正提的这条
     
发表于 2024-3-25 09:42:40 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-3-25 09:04
谁知道 反正提的这条

哥们你这样回复,让大神们如何回答你?

点评

贴图  发表于 2024-3-25 15:22
     
发表于 2024-3-25 15:23:16 | 显示全部楼层
针对审图意见的疑问就要把图审意见原文和设计图纸都贴出来看
     
发表于 2024-3-26 11:26:35 | 显示全部楼层
参照下看有没这些情况:

p1.png
p2.png

     
发表于 2024-3-26 12:13:30 | 显示全部楼层
是不是电气火灾方面的考虑300mA
     
发表于 2024-3-27 18:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
接地后再进进线开关,特别是主开关带漏电的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则