账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3642|回复: 6

[求助] 消防泵房的供电负荷

[复制链接]
     
发表于 2024-3-26 11:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个五级石油库项目,按照石油库规范中关于消防给排水的要求
12.2.12  石油库消防水泵的设置,应符合下列规定:
    1  一级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应至少各设置1台备用泵。二、三级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应设置备用泵,当两者的压力、流量接近时,可共用1台备用泵。四、五级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵可不设备用泵。备用泵的流量、扬程不应小于最大主泵的工作能力。

五级石油库上一台泵就行了   我们给排水专业  上了两台电动泵   专家审核的时候非要按照二级负荷供电   想请教一下大家  这种需要按照二级负荷供电吗
发表于 2024-3-26 17:11:41 | 显示全部楼层
我们传统观念,消防的,都提供备用电源,虽然现在民建老说消防三级负荷单电源,但我们单位目前还没有消防泵单电源搞过
     
发表于 2024-4-7 09:37:26 | 显示全部楼层
我们当地的做法是:除了屋面高位水箱的稳压泵,其他消防泵全部双电源进线
     
发表于 2024-4-7 09:53:41 | 显示全部楼层
以前,因为GB50016-10.1.8条没有明确三级消防负荷可以不用双电源自动切换,
闹出好多笑话(尽管有消防答疑支撑)。
现在GB55037-10.1.6条已经明确“除按照三级负荷供电的消防用电设备外”,
还这样要求就有点不合适了。

当然,如果项目具备双电源,而且专家提的是建议性意见,那倒没啥毛病。
     
发表于 2024-4-7 14:19:17 | 显示全部楼层
我经常做 单电源的消防泵   
     
发表于 2024-4-7 14:20:32 | 显示全部楼层
三级负荷 没有问题的,
     
发表于 2024-4-7 15:20:50 | 显示全部楼层
专家说啥是啥外审不是讲道理的地方
不过个人感觉最合理的应该是备用泵改用柴油机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则