账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3528|回复: 7

[求助] 请教关于SPD的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-3-27 17:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我对SPD的理解是建筑进线可能会引入雷电压雷电流,所以在建筑进线处要设置一级试验的SPD,但是建筑内的是设备耐压能力不同,所以还要在下一级配电箱设置二级、三级的SPD。

但是我看一级试验、二级试验的SPD,Up都是小于等于2.5kV(雷规4.3.8),那岂不是可以不设置二级试验的SPD吗?
我倒是知道一级试验是防直击雷,开关型,二类限压型,使其不威胁到用电设备,但是它们的Up都是2.5kv,二级试验SPD的意义是啥呢?
总之就是对SPD的理解还不能成系统,希望各位老师解惑,谢谢!
     
发表于 2024-3-27 18:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
其实可以不设,但是弱电和电梯要设置。

点评

谢谢!  发表于 2024-3-27 22:59
     
发表于 2024-3-27 21:54:54 | 显示全部楼层
       这个问题要说清楚很难,必须先改变一个术语,甄别两个术语。
       需要改变的术语是一级试验的SPD,即所谓的T1,必须改为一类(或I类)试验的SPD。英文本来就是class I,没有级。国人封建残余根深蒂固,什么都要分个高低,非要去安一个“级”。看来,后脑勺的辫子还没有从根上剪短。
       需要甄别的两个术语是:“I类试验的SPD”,与电涌保护系统分散、多级布局中的“第一级电涌保护”,是两码子事。一个是器件的类别,另一个事电涌保护系统的层级。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-27 21:58:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-3-27 22:10 编辑

楼主说的雷规那条2.5kV,针对的被保护对象都是总电源处的设备,耐受电压都是一样的,属于第一级电涌保护的范围,但针对电涌来源的不同,可分别选择I类或II类试验的SPD。不管选I类还是II类SPD,因为被保护对象耐压相同,SPD的Up当然会一样。
     
发表于 2024-3-27 22:08:26 | 显示全部楼层
       规范征求意见时,有不少人反对将I类SPD说成是I级SPD,但未被编写者采纳。好在GB18802.12-2014拨乱反正,正式采用I类试验SPD术语。
       感受很深。相当大一部分国人,一辈子都是在高低贵贱的搏斗中实现自己的人生价值,所以要大家放弃”级“的观念,做梦去吧
        至于两字之差在电涌保护和电涌保护器中的重要性,慢慢体会吧。说多了费力,而且基本可以肯定会被口水淹个半死典型的费力找抽的活。。。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-3-27 23:08:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-3-27 22:08
规范征求意见时,有不少人反对将I类SPD说成是I级SPD,但未被编写者采纳。好在GB18802.12-2014拨乱反 ...

非常感谢dqaq老师的回复,说真的,很喜欢看您写的东西,虽然有不少看不懂但是就能看懂的部分而言,基本都是一语道破,而且还有您对电气的感悟!
对于我的问题,我开始真的以为必须是先是一级试验,再是二级、三级,看您这么一说,原来是先要分别电涌来源的不同,再去选择不同“类别”的SPD,这样就似乎明白一点了。
您说的“需要甄别的两个术语是:“I类试验的SPD”,与电涌保护系统分散、多级布局中的“第一级电涌保护”,是两码子事。一个是器件的类别,另一个事电涌保护系统的层级。”还得再好好理解下。
再次感谢您的指导!
     
发表于 2024-3-28 08:49:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-27 23:08
非常感谢dqaq老师的回复,说真的,很喜欢看您写的东西,虽然有不少看不懂但是就能看懂的部分而言,基本都 ...

感同身受,很敬佩dqaq老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则