账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3638|回复: 18

[问题探讨] 接地材料

[复制链接]
发表于 2024-3-29 17:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋建筑,接地电阻不满足要求,需要外接人工接地体,根据现在的要求,从基础外接材料选用不锈钢或铜,那么人工接地体是否就不能再用原来的镀锌角钢了,也需要采用同样材料的不锈钢或铜?
     
发表于 2024-3-30 14:42:39 | 显示全部楼层
从来没有现场反馈过电阻不满足,还真没遇到过~
     
发表于 2024-4-1 16:39:41 | 显示全部楼层
按照规范的意思,与建筑连接在一起的接地体,在土里面的要用铜质或者不锈钢,便宜的可以用铜包钢(不确定你那边审图认不认可)
     
发表于 2024-4-1 17:12:43 | 显示全部楼层
按照规范的意思是的。
GB55024-7.2.8-4“接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响”,
这一点在GB55057的5.4.5条及条文说明里讲的更清楚。
     
发表于 2024-4-1 17:40:13 | 显示全部楼层
自然的,如果用其它材料,会有电位差,那就腐蚀了
     
发表于 2024-4-2 08:14:27 | 显示全部楼层
按照规范条文的意思,只要从建筑本身接地体接出来的,就得用。
     
发表于 2024-4-2 09:37:07 | 显示全部楼层
按规范是要这样做,不知道有没人实际这么做过的?
 楼主| 发表于 2024-4-2 15:00:19 | 显示全部楼层
照这样说,接地的标准图集该调整了
     
发表于 2024-4-2 15:52:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-2 15:00
照这样说,接地的标准图集该调整了

图集里的应该不冲突吧,图集里好像没见过柱内钢筋连接土壤中的扁钢。15D502里相关的说明也是说电位要尽量相近的。
     
发表于 2024-4-2 17:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
要用不绣钢或铜了。那个预留1米的人工接地极我都改不绣钢了。
     
发表于 2024-4-2 17:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
不过可以选择混泥土包封。
     
发表于 2024-7-2 10:01:48 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2024-4-2 17:41
不过可以选择混泥土包封。

老师,请问哪种更经济啊
     
发表于 2024-7-2 12:47:00 | 显示全部楼层
您是否在寻找环形接地极(Ringerder)
     
发表于 2024-7-2 12:48:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械岛 于 2024-7-2 12:50 编辑

您是否在寻找环形接地极(Ringerder),Ringerder korrosionsfest z. B. NIRO (V4A), Maschenweite ≤ 10 x 10 m

微信图片_20240702124746.png
微信图片_20240702124926.png


     
发表于 2024-7-2 13:37:12 | 显示全部楼层
机械岛 发表于 2024-7-2 12:48
您是否在寻找环形接地极(Ringerder),Ringerder korrosionsfest z. B. NIRO (V4A), Maschenweite ≤ 10 x ...

图中这个是施工之初就定的好的才能做下去,跟楼主说的做完了测出来电阻不满足再外加人工接地极是两回事了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则