账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3799|回复: 11

[求助] 暖通空调系统主干管的70度阀门需要接入火灾报警系统吗?没有相关要求吧

[复制链接]
     
发表于 2024-4-1 10:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通空调系统主干管的70度阀门需要接入火灾报警系统吗?没有相关要求吧
发表于 2024-4-1 10:39:43 | 显示全部楼层
暖通规范有要求,具体看暖通提资吧有人做有人不做,如果是FDS当然就是要啦
     
发表于 2024-4-1 10:43:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2024-4-1 10:45 编辑

空调系统的你做它干啥啊,看看火报规的4.5.4和4.5.5呗?
我意思是暖通爱设70℃让他们设去,只有防烟、排烟相关的才需要进火灾自动报警系统
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-1 10:56:05 | 显示全部楼层
民规应该有规定。
     
发表于 2024-4-1 11:01:59 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2024-4-1 10:56
民规应该有规定。

有,但是只有通风管出口的需要接入,民规13.4.4.6
     
发表于 2024-4-1 11:19:03 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-4-1 11:01
有,但是只有通风管出口的需要接入,民规13.4.4.6

这条规定其实一点儿都没道理
     
发表于 2024-4-1 11:24:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-1 11:19
这条规定其实一点儿都没道理

有一说一这个不是强条,不理也就不理了
     
发表于 2024-4-1 11:44:09 | 显示全部楼层
现在的FAS系统已经很庞大了,把自己消防那点儿设备管好就不容易了,着火时,该动的消防泵动起来,该动的排烟风机/正压风机都动起来,等等类似的消防设备都正常的动起来,就已经很不容易了。

去管什么普通空调啊,这些事情让火灾确认后直接去变电所低压柜直接切电不是更简单么。

搞那么复杂,好像fas自己功能挺多,挺可靠似的~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-1 14:02:10 | 显示全部楼层
火灾时空调系统已经断电了,这个阀门动作与否和电气没关系了
     
发表于 2024-4-1 17:59:12 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-4-1 11:24
有一说一这个不是强条,不理也就不理了

一般不理,有验收的时候,验收人员提过。确实没有道理。
     
发表于 2024-4-2 22:32:28 | 显示全部楼层
现在的规范是但凡是个防火阀,都得介入报警系统啊
     
发表于 2024-4-3 08:07:22 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2024-4-2 22:32
现在的规范是但凡是个防火阀,都得介入报警系统啊

哪个规范这么说的……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则