账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4150|回复: 5

[求助] 丙类仓库内可以做配电房和柴发机房吗

[复制链接]
     
发表于 2024-4-3 13:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在线求助,之前的项目配电房和柴发机房都是做在车间,现在有个项目甲方想把配电房和柴发机房,做到丙类仓库,请问下各位大佬这个规范有限制吗?
我只查到《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第4.2.4条“与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。其他变(配)电站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外,不应与甲、乙类厂房贴邻。”


发表于 2024-4-3 14:17:22 | 显示全部楼层
独立的区域,通过防火门和防火墙与仓库隔开,没有啥问题
     
发表于 2024-4-3 14:20:42 | 显示全部楼层
每台装油量大于60kg的配电设备和柴油本来就是属于丙类,可以跟丙类仓库贴邻,但相关要求得参照GB50016里5.4.12~5.4.15条目。
     
 楼主| 发表于 2024-4-3 14:49:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-3 14:17
独立的区域,通过防火门和防火墙与仓库隔开,没有啥问题

好的,谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2024-4-3 14:55:55 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-3 14:20
每台装油量大于60kg的配电设备和柴油本来就是属于丙类,可以跟丙类仓库贴邻,但相关要求得参照GB50016里5.4 ...

好的,感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则