账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1375|回复: 9

[求助] 排烟防火阀

[复制链接]
     
发表于 2024-4-3 14:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集中排烟防火阀连锁控制风机的无源微动开关通过消防控制变压器TC接到24v控制电路中,而旧版的图集中通过防火阀直接连锁风机停止,想了解下为什么这么改?是有什么新的规范要求的么?
     
发表于 2024-4-3 15:14:24 | 显示全部楼层
旧版的图集是指哪个图集?
     
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:31:14 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-3 15:14
旧版的图集是指哪个图集?

不知道图片能不能上传上来
微信图片_20240129165848.jpg
旧.png
新.png
     
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:33:06 | 显示全部楼层
第一张图手动执行机构不是,多传了,可一忽略,看下面两张原理图
     
发表于 2024-4-3 16:04:24 | 显示全部楼层
16D303-2第一次印刷是220V,后面不知道从第几次印刷改为了24V。至于改成24V有什么要求,应该说没有。
     
发表于 2024-4-3 16:24:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-4-3 16:31 编辑
daihao119119 发表于 2024-4-3 15:31
不知道图片能不能上传上来

这个是现行的图集啊,是有两个版本?确实挺奇怪啊,照理说手动回路用第一个挺合理的。搜下了,论坛里有以前讨论的:
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=124930
图集编制说明.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-4-3 17:08:24 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-3 16:24
这个是现行的图集啊,是有两个版本?确实挺奇怪啊,照理说手动回路用第一个挺合理的。搜下了,论坛里有以 ...

好的我再學習一下,我也查了資料,説是24V更可靠
     
发表于 2024-4-4 11:56:09 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-4-3 16:04
16D303-2第一次印刷是220V,后面不知道从第几次印刷改为了24V。至于改成24V有什么要求,应该说没有。 ...

我觉得就是安全问题
     
发表于 2024-4-4 15:31:01 | 显示全部楼层
这个原因就是安全问题,我下载资料的时候听到提供修改版博主提到过这个事情,这本书刚出出的时候是220v,安全评审的时候觉得不太好,后面实体书就改成了24v。网上流传的PDF比较多的是220v,24v的是修改版。
     
 楼主| 发表于 2024-4-7 08:57:06 | 显示全部楼层
那年的你 发表于 2024-4-4 15:31
这个原因就是安全问题,我下载资料的时候听到提供修改版博主提到过这个事情,这本书刚出出的时候是220v,安 ...

好的好的谢谢解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则