[求助] 请教下变频电机冷却风机的功率按多大配合适?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-9 08:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请教下在设计阶段,不同功率的变频电机冷却风机的功率按多大配合适?有没有个表格之类的供参考呢,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2024-4-9 09:19:56 | 显示全部楼层
还有就是变频器电流和频率是正比还是正相关,电流反馈和频率反馈能否只要一个呢?
     
发表于 2024-4-9 09:44:24 | 显示全部楼层
你是说变频电机上自带的那个强冷风扇吗?那个一般都是厂家给配套,从来没单独配过。
常规的变频的泵或风机频率和电机的出力近似是平方比例的关系,这个具体要看设备。
一般来说频率反馈是肯定要的,电流反馈看泵的大小和需求,而且直接从变频器上输出的信号电流跟上端用互感器测的也不是一个电流了。
     
发表于 2024-4-9 09:50:25 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-9 09:44
你是说变频电机上自带的那个强冷风扇吗?那个一般都是厂家给配套,从来没单独配过。
常规的变频的泵或风机 ...

风机是变频器厂家配的,但是控制还是设计来做的
     
 楼主| 发表于 2024-4-9 09:50:32 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-9 09:44
你是说变频电机上自带的那个强冷风扇吗?那个一般都是厂家给配套,从来没单独配过。
常规的变频的泵或风机 ...

是的老师,就是变频器自带的风扇,这个也需要在配电柜内做出啊。
自控问我是不是电流、频率都需要反馈,我也不知道咋回答了
     
发表于 2024-4-9 10:08:30 | 显示全部楼层
这东西厂家配的,功率咋选还真不知道,不过一般都不大,几十W~几百W

VeryCapture_20240409100730.jpg

     
发表于 2024-4-9 10:12:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-9 09:50
是的老师,就是变频器自带的风扇,这个也需要在配电柜内做出啊。
自控问我是不是电流、频率都需要反馈, ...

功率不大,但是可能是三相的电机,我一般就是16A断路器+接触器

正好昨天有人发了我一个图
微信图片_20240409101128.png

点评

谢谢您!  发表于 2024-4-9 10:16
     
发表于 2024-4-9 10:27:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-9 10:08
这东西厂家配的,功率咋选还真不知道,不过一般都不大,几十W~几百W

你这个表是变频器冷却风扇。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-9 10:29:02 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-4-9 10:27
你这个表是变频器冷却风扇。

是啊,1楼不就是问这个么?

是变频风机本身还要单独再配个冷却风扇?那这个我就真没见过了。
     
发表于 2024-4-9 10:29:32 | 显示全部楼层
变频电机冷却风机的额定功率有标准值,但是与主电机怎么对应可没有标准,设计阶段只能找个厂家样本坐参考了。至于变频器的反馈,设备都已经发展到现在了,还用模拟信号反馈吗?直接走Modbus总线,你上位自控想要啥参数就读啥参数就得了。

点评

好的,谢谢您  发表于 2024-4-9 10:45
     
发表于 2024-4-9 10:32:33 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-4-9 10:29
变频电机冷却风机的额定功率有标准值,但是与主电机怎么对应可没有标准,设计阶段只能找个厂家样本坐参考了 ...

我查了一下,是说变频电机,变频器需要配一个散热风扇,电机本身也需要配一个散热风扇。。。。是这个意思吧?
     
发表于 2024-4-9 10:37:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-9 09:50
是的老师,就是变频器自带的风扇,这个也需要在配电柜内做出啊。
自控问我是不是电流、频率都需要反馈, ...

这个风扇的数据应该跟风扇本身的设计有点关系的,一般是让厂家提资了再选型,暂时定不了的话反正不会太大,估一下问题也不大。常规也就是用个热继,再引一个触点去主回路联锁一下。
电流这个看用户有没有要求要监测,再看看行业,比如电力跟石化都有不一样的界限要求,但都有一句话意思是如果工艺有要求要监测电流就不管功率大小都要引。
如果都没有要求的话我们自己一般按30kW为界,小的就不引了。
     
 楼主| 发表于 2024-4-9 10:37:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-9 10:32
我查了一下,是说变频电机,变频器需要配一个散热风扇,电机本身也需要配一个散热风扇。。。。是这个意思 ...

老师,是变频风机上带的那个风扇,不是变频器上那个
     
发表于 2024-4-9 10:42:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-9 10:32
我查了一下,是说变频电机,变频器需要配一个散热风扇,电机本身也需要配一个散热风扇。。。。是这个意思 ...

变频器的风扇不需要单独配电源的,如果变频柜柜体的风扇那是另外一回事。变频电机的冷却风扇不是常规电机的随主电机轴转的,因为调频低的时候冷却风量就不够了,所以是独立回路的,就跟上面那个控制原理图里的一样。
     
发表于 2024-4-9 10:46:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-9 10:32
我查了一下,是说变频电机,变频器需要配一个散热风扇,电机本身也需要配一个散热风扇。。。。是这个意思 ...

对,这是两个东西,变频器柜体上的强排散热风冷装置是否需要配这个要看具体情况(实际是可以算出来,但现在也没人有精力有义务去算这个,都是厂家二次深化了,个人有兴趣可以算算,有标准的计算方法),不是所有的变频器柜都配这个玩意,而且这个220的风扇多数就当它是个二次元件了,一次图主回路可以不用表示。变频专用电机上的那个380V的强冷风机可就是标配了,一次图需要表示出来。