账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6998|回复: 15

[问题探讨] 关于幼儿园的负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2024-4-23 08:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 afrgrgfdgdgt111 于 2024-4-23 09:09 编辑

  JGJ 310-2013 第61页规定,幼儿园属于教育建筑,第6页规定教学楼的走道厨房二级负荷
QQ截图20240423084648.png QQ截图20240423084811.png


②  假如幼儿园消防室外用水量是25L/s,按照55037-2022第10.1.3规定消防负荷是三级负荷
QQ截图20240423084859.png


③ 但是GB51348-2019第407页附录A注2规定,负荷级别取高
QQ截图20240423084945.png


④ 那么请教下大家,消防负荷大家是按照二级负荷来做还是三级负荷来做?


⑤ 再补充一点,假如消防负荷要按照二级负荷来做,依据55037-2022第10.1.6规定(防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。一般公建每层是一个防火分区,一层做一个双切箱就比较操蛋了,有没有破解之法?

     
发表于 2024-4-23 09:15:39 | 显示全部楼层
消防还是按三级做,附录A应该是说1~25条与26、27条冲突时,按较高的做,和幼儿园的这个问题不冲突
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-23 09:32:39 | 显示全部楼层
各人做法:所有负荷均为二级负荷,做个消防主、消防备的总箱,然后末端切换
     
发表于 2024-4-23 10:14:58 | 显示全部楼层
    你这个按照GB55037,消防可以按三级负荷供电,但不合适,原因如下;
    需要考虑幼儿园属于人员密集场所,同时参考GB55024(GB51348相关条款已作废),消防按二级负荷供电为好。
以上供参考。
     
发表于 2024-4-23 10:27:37 | 显示全部楼层
关于厨房用电,《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013的条文解释高校学生食堂,就餐人数较多,如厨房设备用电、主要操作间照明中断供电,将造成学校生活秩序混乱,因此这些用电宜为二级。目前,我国许多城市中小学已引入营养配餐公司送餐机制,学校食堂不再设厨房设备自行做饭,农村中小学在校就餐人数相对较少,因此未作上述要求。幼儿园可考虑三级。
     
发表于 2024-4-23 16:23:00 | 显示全部楼层
二级没毛病   三级就得去咨询去了,这个规范可没说这个消防是三级  人家下的是下列不应低于,不下列的低于不低于 这就得你去判断了
     
发表于 2024-4-23 16:53:24 | 显示全部楼层
消防按二类负荷做
     
发表于 2024-4-24 10:41:21 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-4-23 16:23
二级没毛病   三级就得去咨询去了,这个规范可没说这个消防是三级  人家下的是下列不应低于,不下列的低于不 ...

为什么按二级负荷呢?消防负荷等级不是根据防火规范确定的吗?其他公共建筑室外消防用水量不大于25L/S,就可以按三级负荷做啊
     
发表于 2024-4-24 13:42:34 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-4-24 10:41
为什么按二级负荷呢?消防负荷等级不是根据防火规范确定的吗?其他公共建筑室外消防用水量不大于25L/S, ...

消防负荷按最高负荷等级也没毛病  好像只有配4里面有写 但是部分地方消防会提
     
发表于 2025-4-21 17:50:44 | 显示全部楼层
有没有可能407面附录说明的第二条,是分别说明消防负荷和非消防负荷的各按各的最高级,而不是说消防负荷和非消防负荷这两者之间的。
     
发表于 2025-4-22 08:38:07 | 显示全部楼层
假如该幼儿园为大型(12个班)。每班人数35人(见JGJ  39-2016 2019版),每间教室面积80m2,再加上辅助用房,每层的建筑面积一般应在500-600m2,层高定位4.5m,层数为4层(第四层为教师用房),这样该建筑物的体积9000-10800m3,根据GB 50974可以判断出其室外消火栓设计流量为25L/s,根据55037则可以判断出其用电负荷为三级
发表于 2025-4-22 09:15:21 | 显示全部楼层
幼儿园的房子能叫教学楼吗,幼儿园一般也没有食堂吧
     
发表于 2025-4-22 09:27:20 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-4-22 09:15
幼儿园的房子能叫教学楼吗,幼儿园一般也没有食堂吧

你就说用不用于教学吧
发表于 2025-4-22 14:35:45 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-4-22 09:27
你就说用不用于教学吧

托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ 39-2016上面没有用教学楼这个称呼,用的是“生活用房”。
4.1.1 托儿所、幼儿园建筑应由生活用房、服务管理用房和供应用房等部分组成。
     
发表于 2025-4-22 16:06:19 | 显示全部楼层
公共区域二级 其他三级。 幼儿园没有食堂,只有厨房。我们这设计是这样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则