账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2782|回复: 3

[问题探讨] 教育建筑是否需要采取防侧击雷的措施?

[复制链接]
发表于 2024-4-26 15:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013第9.2.5条,第二类、第三类防雷建筑物均应采取防直击雷、防侧击雷和防雷电波侵入的措施,而根据雷规和电气通规是有高度的,教育建筑有什么特殊的地方吗,我一个多层的楼也要做门窗的接地吗?
发表于 2024-4-26 15:22:39 | 显示全部楼层
根据一定高度再做
 楼主| 发表于 2024-4-26 15:58:42 | 显示全部楼层

树总,那9.2.5条这个该怎么理解呢,浙江省气象局在08年发过文《浙江省中小学防雷减灾管理办法》,学校教室、宿舍、食堂等人员较集中场所应将栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接,现在废止了。
发表于 2024-4-26 16:28:09 | 显示全部楼层
苹果西瓜柠檬 发表于 2024-4-26 15:58
树总,那9.2.5条这个该怎么理解呢,浙江省气象局在08年发过文《浙江省中小学防雷减灾管理办法》,学校教 ...

滚球都滚不到,就不用考虑侧击了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则