账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2242|回复: 7

[求助] MNS抽屉柜

[复制链接]
发表于 2024-4-28 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有没有知道600*2200*1000这样一个柜子
如果做成8E/2的是可以有18个回路,
全接上的话,实际现场是不是不好接线
那么这个柜子能接多少回路呢
谢谢大家
不知道我有没有表达清楚
就是是怎么考虑这个问题的呢
我没有什么概念
     
发表于 2024-4-29 15:04:16 | 显示全部楼层
你这样肯定是不好接线,具体做多少看施工单位,但是硬要做也行,柜子生产出来就能干,干不了就是施工单位不行
 楼主| 发表于 2024-4-29 15:19:06 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-4-29 15:04
你这样肯定是不好接线,具体做多少看施工单位,但是硬要做也行,柜子生产出来就能干,干不了就是施工单位不行 ...

嗯呢,是我一开始没有考虑进线,这样会造成他们工作困难,目前在设计中,没有出图纸
     
发表于 2024-4-29 16:46:30 | 显示全部楼层
无量功德天尊 发表于 2024-4-29 15:19
嗯呢,是我一开始没有考虑进线,这样会造成他们工作困难,目前在设计中,没有出图纸 ...

柜子都能设计 不能施工 那肯定是施工单位的问题


但是如果大电缆太多 确实很麻烦
     
发表于 2024-4-29 23:04:49 | 显示全部楼层
这种柜子是后出线。如果是ABB,出线柜深度一般有600mm,空间问题不大。
但是有个限制可能影响线缆的路数,就是PE排的接线孔数。ABB的PE排是模数化孔距,PE排在柜底,600宽度上,有没有18个接线孔,需要落实一下。
N排的接线也可能有同样问题。
     
发表于 2024-5-1 14:03:56 | 显示全部楼层
硬做也能做,手头有个项目按800的常规柜子完全无法摆放。
     
发表于 2024-7-16 09:22:50 | 显示全部楼层
600柜宽做18个抽屉接线空间确实紧张
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则