官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
hastings 发表于 2024-5-6 13:27 最小线路电流不是最小功率时的电流,这个电流比额定电流大,具体百度一下这个术语,样本上还会有一个最大熔 ...
消防应急照明专题帖子汇总
myface 发表于 2024-5-6 14:16 先不说功率因数合不合理,13kW是怎么算出30.9A的?不如把空调铭牌贴出来看一下? ...
某品牌空调样本
myface 发表于 2024-5-6 17:12 空调的额定功率不是最大功率,有的铭牌会标得比较细,比如这个:
zy456132 发表于 2024-5-6 17:25 电气计算不是一般按额定功率来就行了吗?你做设计是怎么考虑的?我按不考虑最小线路电流做从来没发生过事 ...
rainmen_73 发表于 2024-5-6 17:32 还是不要用个人经验主义来解决问题(如果你是业主自用随意)。8#回复的方式有理有据,任何时候都不怕任何 ...
dqaq 发表于 2024-5-6 21:35 不应错误理解额定电流与计算电流的关系。选线缆依据的是计算电流。 变频空调情况8#已经说得 ...
zy456132 发表于 2024-5-6 15:59 你看的很仔细,是我计算错了,贴上样本图片
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页