账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1220|回复: 6

[求助] 消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2024-5-6 16:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一期设计是十年前的,消控室电源箱未采用矿物绝缘电缆,且上一级配电箱与非消防共用。安防中心位于消控室隔壁。二期设计时,水专业设置了新的消防水泵房,二期可以与一期消控室合用吗?合用的话,是只合用房间,像火警控制器这些设备也要合用吗?一期消控室离二期消防水泵房距离200米。
     
发表于 2024-5-6 16:43:55 | 显示全部楼层
直接用一期的设备啊
     
发表于 2024-5-6 16:48:04 | 显示全部楼层
可以合用,一般不改造部分维持现状

原来面积是否够用是一个问题,设备换代更新、兼容问题,一般情况下考虑设备新增,不考虑设备合用

考虑房间合用  可以少一部分值班人员
     
发表于 2024-5-6 17:02:46 | 显示全部楼层
如果一期消控室距二期水泵房有200多米,就不满足《水消规》第11.0.12条要求,《水消规》实施指南上推荐两者之间的距离是不大于180m
发表于 2024-5-6 17:13:20 | 显示全部楼层
200米还好,规范又没有明确,跑快点没有问题
发表于 2024-5-6 17:15:08 | 显示全部楼层
只要一期消防控制室有位置和通道,可以合用,但估计得新增一套设备
     
发表于 2024-5-7 09:47:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-6 17:13
200米还好,规范又没有明确,跑快点没有问题

安保人员不都有电瓶车么,腿脚不好的就骑车
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则