[问题探讨] 雷电流会泄放到大地,那为什么IT电源不接地系统,相线不会对地放电呢?不会直接流入到

[复制链接]
     
发表于 2024-5-8 17:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
雷电流会泄放到大地,那为什么IT电源不接地系统,相线不会对地放电呢?不会直接流入到大地里呢
     
发表于 2024-5-8 18:30:22 | 显示全部楼层
建议重修电工学
     
发表于 2024-5-8 18:57:08 | 显示全部楼层
相线接地一样电流入地
     
 楼主| 发表于 2024-5-8 19:02:37 | 显示全部楼层

惭愧,大佬稍为我解说下,
基尔霍夫我知道,
雷电也是自由电子,可以直接入地,是因为大地感应相异负荷  而中和过程吗
     
 楼主| 发表于 2024-5-8 19:03:41 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-5-8 18:57
相线接地一样电流入地

IT中心点不接地系统不会啊,
     
发表于 2024-5-8 19:21:15 | 显示全部楼层
看来物理学也要重修一下,不只是楼主
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-8 19:22:24 | 显示全部楼层
不是任何电磁过程都能用电路来模拟或解释的。电路只适用于空间离散的电磁场现象分析。
     
发表于 2024-5-8 19:24:24 | 显示全部楼层
即使可以用电路来模拟或解释的现象,集中参数电路与分布参数电路区别是什么?基尔霍夫定律只适用于哪一种?KCL的物理本质是什么?KVL物理本质又是什么?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-8 19:35:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-8 19:24
即使可以用电路来模拟或解释的现象,集中参数电路与分布参数电路区别是什么?基尔霍夫定律只适用于哪一种? ...

大佬为我等解说一下,扩展一下
     
发表于 2024-5-8 20:36:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-5-8 22:24 编辑

物理电磁场问题:静电场,恒稳场,似稳场,时变场。恒稳、似稳场对应集中参数电路,时变场对应分布参数电路。
简单判据:波长远大于电路尺寸,就是集中参数电路;反之为分布参数电路。
恒稳场中,电荷一定在运动,但电荷的分布恒定不变,这就是KCL的物理机制——所有电荷以同样的方式运动,因此集中参数电路中不可能有“净”电荷的积聚。一个封闭面,电荷流入多少,一定会流出多少。
雷电现象,原理上已经不能用集中参数电路模拟了,可以有“净”电荷的积聚。当然,在分析一些局部的量值计算时,仍可以用集中参数电路建模。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-8 20:40:45 | 显示全部楼层
还是好好看看大学教材吧。2#说得对。不然寻根究底的理论还原,会成为理解难度的层层加码。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-9 08:44:40 | 显示全部楼层
通俗一点说就是:
电场强度还没达到空气(包括导线绝缘)的击穿强度。
这种问题百度一下也能了解个大概。
     
发表于 2024-5-9 09:07:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-9 08:44
通俗一点说就是:
电场强度还没达到空气(包括导线绝缘)的击穿强度。
这种问题百度一下也能了解个大概。 ...

估计楼主不是想说这个问题,而是想说IT系统接地故障时,为什么没有很大的接地故障电流流入大地,就像雷电流通过防雷接地进入大地那样。都没环路,差别何来。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-9 13:21:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-9 09:07
估计楼主不是想说这个问题,而是想说IT系统接地故障时,为什么没有很大的接地故障电流流入大地,就像雷电 ...

是的,是的,D佬。二个原理的差别
     
发表于 2024-5-9 14:43:00 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2024-5-9 13:21
是的,是的,D佬。二个原理的差别

      你去画个大圈,画在IT系统与地之间,一定要将整个IT系统包在圈内。假设IT系统接地了,有接地故障电流穿过大圈流到大地,你找找可不可能有同样的电流流入大圈。如果找不到,那流出大圈的接地故障电流只能等于0。这就是KCL的运用。
      至于雷电,KCL是不起作用的。