账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1352|回复: 10

[求助] 信息机房

[复制链接]
     
发表于 2024-5-9 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
信息机房位于建筑四层,本层全是办公地点,且与办公室贴邻,这个位置合适吗
d9e3c88aad646a3bef4b2f9f96223e6.png
     
发表于 2024-5-9 10:23:39 | 显示全部楼层
你担心的问题有哪些?
     
 楼主| 发表于 2024-5-9 10:38:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-9 10:23
你担心的问题有哪些?

机房放在人员密集的地方 贴着办公室  会不会有噪声有辐射  信息机房有气体灭火  火灾的时候放气对人产生危害?
     
发表于 2024-5-9 10:49:27 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-5-9 10:38
机房放在人员密集的地方 贴着办公室  会不会有噪声有辐射  信息机房有气体灭火  火灾的时候放气对人产生 ...

那你现在查到哪些规范或标准,对信息机房设计的选址做了哪些规定?这些规定是否与你现在的情况有所冲突?
灭火气体排放问题不太清楚,这个应该建筑来考虑。但机房旁边贴邻的强电竖井,倒应该是电气专业需要考虑的问题。
发表于 2024-5-9 11:03:10 | 显示全部楼层
这些位置可以放的,没有什么影响
     
发表于 2024-5-9 15:18:28 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-5-9 10:38
机房放在人员密集的地方 贴着办公室  会不会有噪声有辐射  信息机房有气体灭火  火灾的时候放气对人产生 ...

气体灭火不用担心,放气阀是通室外的,门窗有密封性能要求,没道理对人产生危害
     
发表于 2024-5-9 18:32:56 | 显示全部楼层
问题不大最多也就旁边办公有点难受,精装有点经验选个吸引好点材料就行了
     
发表于 2024-5-10 07:50:40 | 显示全部楼层
本来就没问题,你这么一提,反而是问题
     
发表于 2024-5-10 09:01:50 | 显示全部楼层
GB20174-2017数据中心设计规范,第4节《选址及设备布置》
     
发表于 2024-5-10 09:50:41 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-5-9 10:38
机房放在人员密集的地方 贴着办公室  会不会有噪声有辐射  信息机房有气体灭火  火灾的时候放气对人产生 ...

信息机房这样布置的多了,实测门关上听不到服务器运行的声音,更谈不上噪音;气体灭火不是经常性的只有火灾才会释放,七氟丙烷没毒;放气过程不要进入该房间,放完了还要联动排风机的;改造的实验室或只租了一层的根本就没太多选择多半都是这种情况
     
发表于 2024-5-10 09:57:09 | 显示全部楼层
没有比这个位置更好的地方了啊,贴临弱电井,完美啊 简直
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则