账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5205|回复: 26

[问题探讨] 接闪网格

[复制链接]
发表于 2024-5-16 11:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一下,屋面的接闪网格,能否就利用屋面梁板的钢筋?
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:11:38 | 显示全部楼层
我们原设计,是用40X4的扁钢暗敷在防水层下,现场施工方问能否就浇在楼板内,我们同意了,现在施工方得寸进尺,说那屋面板有钢筋,截面也满足要求,就利用算了,不再单独敷设扁钢了
     
发表于 2024-5-16 11:46:34 | 显示全部楼层
利用屋顶建筑构件内钢筋作接闪器的探讨 被引量:2
1
作者 王荣  《建筑电气》 2010年第3期42-44,共3页
     
发表于 2024-5-16 11:54:04 | 显示全部楼层
是多层还是高层?
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:59:18 | 显示全部楼层
我说的现场:四周女儿墙上还是明敷接闪带,中间连接网格用的想利用
     
发表于 2024-5-16 14:19:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-16 11:11
我们原设计,是用40X4的扁钢暗敷在防水层下,现场施工方问能否就浇在楼板内,我们同意了,现在施工方得寸进 ...

暗敷在防水层下本来也是你们臆想出来的做法,基本不可能有效接闪。 屋面构造示意.png
 楼主| 发表于 2024-5-16 14:25:07 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-16 14:19
暗敷在防水层下本来也是你们臆想出来的做法,基本不可能有效接闪。

上人屋面,你们那里是怎么搞
     
发表于 2024-5-16 14:37:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2024-5-16 14:40 编辑
树欲静而风不止 发表于 2024-5-16 14:25
上人屋面,你们那里是怎么搞

上人屋面无非再多种植或铺装层,按同样方式,先查建筑屋面构造,可能也需要和建筑专业协商,在不影响屋面人员通行的基本要求下找到合理的敷设部位和方式. 屋面接闪带.png
     
发表于 2024-5-16 14:45:46 | 显示全部楼层
看国标图集的话,确实是73老师说的那样。15D501,P16。
     
发表于 2024-5-16 14:59:02 | 显示全部楼层
建筑防雷设计规范,4.4.5条“建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线和接地装置,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器”,按照这个表述,如果采用结构板内钢筋作为暗敷接闪带,会对防水和混凝土层有破坏。
     
发表于 2024-5-16 15:11:07 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-5-16 14:45
看国标图集的话,确实是73老师说的那样。15D501,P16。

图集上的暗装不正是放在防水层下的么?

点评

图集的屋面构造早就过时了  发表于 2024-5-16 15:28
     
发表于 2024-5-16 15:36:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-16 15:37 编辑

曾看过一个屋顶监控拍下的小视频。
避雷带暗敷在女儿墙顶,表面砂浆抹灰,被雷电击中,抹灰层崩裂飞溅。
女儿墙顶 无防水层,抹灰砂浆层厚度 大约 两三厘米。

欲利用结构梁板内钢筋 做接闪,即便没有防水层和保温层,混凝土保护层的电阻率也不低吧?感觉风险很高。

如何降低 梁板钢筋保护层的电阻率?
在混凝土中 预拌入 导电金属纤维。不知是否可行?

以上是个人瞎猜,请多指教。

     
发表于 2024-5-16 15:41:13 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-5-16 15:36
曾看过一个屋顶监控拍下的小视频。
避雷带暗敷在女儿墙顶,表面砂浆抹灰,被雷电击中,抹灰层崩裂飞溅。
女 ...

雷电荷无法有效导引到大地,其能量自然只能释放(转化成动,热能)在击中点周边的物体上
     
发表于 2024-5-16 16:03:23 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-16 15:11
图集上的暗装不正是放在防水层下的么?

不好意思,看的不严谨。我这样描述,与外表面40厚C20细石混凝土中的中6 @150*150双向钢筋网片形成可靠的电气连结。是不敷设在防水层。
     
发表于 2024-5-16 16:10:14 | 显示全部楼层
纯从防雷规范的角度看,这个问题有两种情况,与接闪器保护范围用的是滚球法还是网格尺寸法有关。
1、虽然布置的是接闪网,但保护范围是按滚球法确定的。如果滚球只能碰到女儿墙上接闪网,则屋面布置的金属带为均压、分流带,无接闪任务,不仅可以暗敷,还可利用屋面板钢筋兼作。
2、接闪网保护范围是按网格尺寸法确定的,这种方法的前提是网格上所有金属都是接闪器,则屋面金属带只能明装。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则