账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3729|回复: 12

[求助] 请教下,消火栓泵算是需要联动的设备吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-21 15:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,有个甲类车间,只有消火栓,没有其他需要联动的设备,那么火灾自动报警系统是做区域的还是集中的呢?谢谢!
发表于 2024-5-21 15:47:30 | 显示全部楼层
消火栓泵不属于联动设备
发表于 2024-5-21 15:49:18 | 显示全部楼层
甲类车间,火灾报警系统作用有限了
     
 楼主| 发表于 2024-5-21 15:53:35 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家的回复
     
发表于 2024-5-24 09:54:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-21 15:47
消火栓泵不属于联动设备

为什么不属于?
     
发表于 2024-5-24 13:43:58 | 显示全部楼层
不需要上火灾自动报警的情况下,建议做消火栓联动系统,详见《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.3.1条的条文解释。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-24 14:13:11 | 显示全部楼层
cctvmwa 发表于 2024-5-24 13:43
不需要上火灾自动报警的情况下,建议做消火栓联动系统,详见《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4 ...

您是不是想说:需要上火灾自动报警的情况下,建议做消火栓联动系统
     
发表于 2024-5-24 18:21:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 cctvmwa 于 2024-5-24 18:24 编辑
轻云舟 发表于 2024-5-24 14:13
您是不是想说:需要上火灾自动报警的情况下,建议做消火栓联动系统

你看下条文解释,上面说了几种情况,第一种:当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。第二种:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
我的意思是,你这个单体没有火灾自动报警系统的情况下,采用第二种方式,采用消火栓按钮直启泵。
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 18:51:43 | 显示全部楼层
cctvmwa 发表于 2024-5-24 18:21
你看下条文解释,上面说了几种情况,第一种:当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作 ...

谢谢,可是消水规不同意直接启动,这事之前讨论好多次了
     
发表于 2024-5-25 10:39:05 | 显示全部楼层
探讨火警系统联动建议分三个层次来探讨,
第一层次要不要设火警系统,按照建规和相关专业规范的要求执行。
第二次是需要设火警系统的情况下,采用那种火警系统,区域系统是不需要考虑消防联动的,集中和报警中心系统才需要考虑火警联动控制。这里争议的核心问题是GB50016-3.2.1"需要联动自动消防设备"如何界定。论坛里有好多探讨,这里就不展开了。
第三层次才是采用集中和报警中心系统的消防联动如何设计,这时才需要按照火警规范的联动要求执行。

楼主的问题应该是第二层次,即需要设火警系统,是否需要采用联动型火警系统的问题。
像7#这样不设火警系统还参照火警规范条文执行,逻辑上站不住脚。
当然,火警规范的确有类似的条文,会误导一部分人。

点评

感谢王老师  发表于 2024-5-25 23:02
     
发表于 2024-7-2 14:37:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-21 15:49
甲类车间,火灾报警系统作用有限了

是啊,甲类仓库,有没有必要做火灾报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则