账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3427|回复: 11

[求助] 室外开闭站低压电源从哪取?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-22 10:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外开闭站李有个空调 这个电源从哪取?   我看还有220V弹簧机构   ,PT柜是个10/100V的电压互感器,有个直流屏
     
发表于 2024-5-22 10:12:06 | 显示全部楼层
几种情况。
1、设站用变,可装在开关柜中,典型容量30kVA。
2、如果电力公司将开闭所和公用变配电所合建在一处,直接从公变低压取电。
3、电压互感器二次取电,使用升压变得到220/380V低压电。
     
发表于 2024-5-22 14:16:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-22 10:12
几种情况。
1、设站用变,可装在开关柜中,典型容量30kVA。
2、如果电力公司将开闭所和公用变配电所合建在 ...

电压互感器二次取电,容量有限,带不动空调~
     
 楼主| 发表于 2024-5-27 18:06:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-22 10:12
几种情况。
1、设站用变,可装在开关柜中,典型容量30kVA。
2、如果电力公司将开闭所和公用变配电所合建在 ...

我感觉用专门为空调设个变压器有点浪费啊
     
发表于 2024-5-27 21:58:48 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2024-5-27 18:06
我感觉用专门为空调设个变压器有点浪费啊

现典设是两台30kVA所用变,高低压都是负荷开关+熔断器,放在一只高压柜中,低压出线再进双切配电箱。不仅供空调,也供照明、二次系统和检修用电。二次系统是重点。
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 10:56:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-27 21:58
现典设是两台30kVA所用变,高低压都是负荷开关+熔断器,放在一只高压柜中,低压出线再进双切配电箱。不仅 ...

能放到室外箱式开闭所里吗  我的是室外箱式开闭所 里边的空调要加站内变
     
发表于 2024-6-17 11:56:54 | 显示全部楼层
没问题啊。就加两面高压柜,变压器都放在柜子里。
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 14:08:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-17 11:56
没问题啊。就加两面高压柜,变压器都放在柜子里。

啊?30变压器那么小吗?
     
发表于 2024-6-17 14:21:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-6-17 14:30 编辑
土鸡瓦犬 发表于 2024-6-17 14:08
啊?30变压器那么小吗?

这是国网典设,变压器很小的。连带低压总开关和总保护都装在柜里了。
所用变柜.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 14:59:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-17 14:21
这是国网典设,变压器很小的。连带低压总开关和总保护都装在柜里了。

好的 这是多少页 我咋没看到
     
发表于 2024-6-17 15:14:14 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2024-6-17 14:59
好的 这是多少页 我咋没看到

国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册
2016年3月
33页
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:54:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-17 15:14
国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册
2016年3月
33页

十分感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则