账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2978|回复: 6

[求助] 请教下,电机从空载到满载,无功功率是如何变化的?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-13 09:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,电机从空载到满载,无功功率(不是功率因数)是如何变化的?是不是变化不大?无功功率应该是随着负载率(有功)升高而略有升高吧。《电机学》太难了,想来直接要个结果
     
发表于 2024-6-13 10:14:53 | 显示全部楼层
无功功率会增大,但增大程度远小于有功功率增加,所以功率因数会升高。
     
发表于 2024-6-13 10:17:20 | 显示全部楼层
要简单理解也不难。电机等效电路与变压器差不多,机械负载增加主要是有功功率增加,但电流也会加大,电流在电动机等效电抗上的无功损耗也会加大。

点评

谢谢您!  发表于 2024-6-13 10:50
     
 楼主| 发表于 2024-6-13 11:08:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-13 10:17
要简单理解也不难。电机等效电路与变压器差不多,机械负载增加主要是有功功率增加,但电流也会加大,电流在 ...

老师,假如说电机额定负载时功率因数为φ1,一半负载时功率因数为φ2,φ2<φ1<0.9,那在额定负载和一半负载时,都补偿到0.9,是否一定是额定负载时补偿的多呢?
我之所以请教您这个问题,就是我们算补偿的时候都按照电机铭牌上额定功率时的功率因数来算,这样算出来是否是最大的补偿量呢?
不知道我有没有表示清楚,您能否理解我的意思。谢谢!
     
发表于 2024-6-13 11:25:03 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-6-13 11:08
老师,假如说电机额定负载时功率因数为φ1,一半负载时功率因数为φ2,φ2<φ1<0.9,那在额定负载和一 ...

功率因数不是功率因数角。
无功补偿量QCC=PC(tan@1-tan@2),PC、tan@2均随负载率变化,纯数学公式上得不出你的结论。但考虑满载时PC量值大,半载时正切值差值的增加,通常抵不上PC量值的降低,这与电机运行特性有关,但不敢说全部都是这样,没有做过详细的数据计算。所以大致不差。
     
 楼主| 发表于 2024-6-13 11:33:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-13 11:25
功率因数不是功率因数角。
无功补偿量QCC=PC(tan@1-tan@2),PC、tan@2均随负载率变化,纯数学公式上得 ...

谢谢您我大概明白了!
“功率因数不是功率因数角。”抱歉,犯了一个低级错误。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则