树欲静而风不止 发表于 2024-6-13 17:00 梁间距小于1米,就不考虑梁的影响了
gao123456789 发表于 2024-6-14 08:50 请问下就不考虑梁的影响了,是指不考虑当梁突出顶棚的高度超过600mm的影响吗,只要这个区域处于旁边其他 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2024-6-14 16:19 规范GB50116 第6.2.3条 第5款,明文规定,不看么?
gao123456789 发表于 2024-6-17 14:33 有看到,但是我的梁间距是1025MM,超过1M,在正中间安装的话会不满足距离梁边、墙边不超过0.5M,所以会比 ...
myface 发表于 2024-6-17 15:05 标准写的是净距,你要是净距是1025mm,放在正中间怎么会小于0.5m呢?
x01oct 发表于 2024-6-17 15:01 那么,如果烟感的保护半径是6.7m,现在6.71m是否需要设2个烟感呢? 如果一个烟感的保护面积是80平方米, ...
gao123456789 发表于 2024-6-17 15:34 感烟探头有尺寸,我看网上感烟探头直径一般105-135MM,即使装在正中间,边缘距离梁的净距也小于0.5M啊 ...