账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2804|回复: 5

[问题探讨] 请问:若采用无线报警控制器,应急照明如何做?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-24 21:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小托管机构,五间教室。想采用独立式火灾探测报警器,无线报警控制器,请问,应急照明采用自带电源型的,此时无线报警控制器如何联动应急照明?采用手动控制?
     
发表于 2024-6-24 22:53:15 | 显示全部楼层
都有报警控制器了,就直接可以和应急照明分配电装置连呀,或者通过一个模块连接。  我想的是你设计的是那种不带控制器的NB的,确实连起来很困难。 不过话又说回来,这么小的地方做手动的也不过分吧,还有又厂家有集成应急和报警包括防火门一体的三合一主机。
     
发表于 2024-6-25 08:45:03 | 显示全部楼层
楼主的问题有点不清不楚。

1、是采用独立式火灾探测报警器还是采用无线火灾自动报警系统?
前者不存在报警控制器,
后者需执行GB50116,要明确采用的是哪种系统。

2、应急照明是否需要火警消防联动?
采用独立式火灾探测报警器压根不需要考虑消防联动问题,
无线火灾自动报警系统如采用区域报警系统也可以不考虑,
如采用集中火灾自动报警系统,则应集照明和疏散指示系统要采用集中控制系统,须设置应急照明控制器。
     
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:35:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-25 08:45
楼主的问题有点不清不楚。

1、是采用独立式火灾探测报警器还是采用无线火灾自动报警系统?

回wangguichao66,是采用无线火灾自动报警系统
     
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:37:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-25 08:45
楼主的问题有点不清不楚。

1、是采用独立式火灾探测报警器还是采用无线火灾自动报警系统?

无线火灾自动报警系统如采用区域报警系统也可以不考虑,那就是手动控制应急照明了?
     
发表于 2024-6-25 09:42:34 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-6-25 09:37
无线火灾自动报警系统如采用区域报警系统也可以不考虑,那就是手动控制应急照明了? ...

是的,按照GB51309规范中区域报警系统的条文执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则