账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3431|回复: 4

[问题探讨] 沿街商业的电表箱位置

[复制链接]
     
发表于 2024-7-3 17:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 songxia_123 于 2024-7-3 17:27 编辑

     比较分散的多个二层的沿街商业单体,为了不占用商业面积,每个商业单体的一楼的楼梯下设置了一个小配电间(主要放集中电源和消防端子箱,有些单体放个弱电机柜还有公共照明箱用于室外连廊照明)。
    配电间门没法开向室外(因为门开向室外只有1.4米高的转换平台),所以只能开向商业内部走道。
    此时商业的电表箱是放在配电间内还是室外墙壁位置。
     
发表于 2024-7-3 19:24:52 | 显示全部楼层
明确电表属性。
如果是局管表,需要从公共区域可以接近。如果本处无位置,可考虑在上级配电箱处统一计量。
如果是内部计费用表,放在商业内部有风险,但不是完全不可以接受。
发表于 2024-7-4 08:39:55 | 显示全部楼层
湖北这边,商铺的电表都是一户一表直接对供电局(即从公变给电),你这个放自己的小配电间内,供电部门不会同意的
     
 楼主| 发表于 2024-7-4 12:32:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2024-7-4 12:37 编辑

    如果在商铺外墙做电表总箱,配电间做总等电位端子箱。电表总箱的PE母排到配电间的总等电位端子箱之间的保护接地导体做法一般用哪个:
1.PE母排直接接地到基础钢筋(专设扁钢或导线联结作为接地保护导体),接地点基础钢筋到总等电位端子箱之间连通。
2.PE母排到总等电位端子箱之间专设扁钢或导线联结。
     
发表于 2024-7-5 09:21:47 | 显示全部楼层
有些地方这种表箱是挂室外墙上的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则