账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4151|回复: 14

[求助] 火灾时可以切断消防应急照明电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-9 09:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了火灾报警系统的建筑,消防三级负荷,应急照明配电箱接自普通负荷的进线总箱,这个总箱进线做了火警切断,被审图提不能切断消防电源,但是我看应急照明技术标准的关于集中控制方式,是在切断主电源后,再转入蓄电池输出,区别在于一个是由应急照明控制器主动切断电源,一个是被动切断电源,不知这两种方式有什么区别,应急照明电源是否可以在火灾时随着总箱一同切断?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-7-9 09:44:55 | 显示全部楼层
按我的理解消防电源。正常是不切的,不正常当然手动去切
     
发表于 2024-7-9 09:47:08 | 显示全部楼层
主电源不能被主动切断,只能是意外情况切断,如市电都停电。
     
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:48:34 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2024-7-9 09:44
按我的理解消防电源。正常是不切的,不正常当然手动去切

其他消防设备肯定是不切的,应急照明因设了集中蓄电池,切断电源也不影响其工作,不过没有找到相关的规范,不知道该如何做
     
发表于 2024-7-9 09:50:39 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-7-9 09:48
其他消防设备肯定是不切的,应急照明因设了集中蓄电池,切断电源也不影响其工作,不过没有找到相关的规范 ...

应急照明也是消防设备,要求是一样的。
     
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:56:20 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2024-7-9 09:50
应急照明也是消防设备,要求是一样的。

在建筑防火通规10.1.4和10.1.5条,对应急照明系统和消防用电设备的供电时间要求不一样,说明规范对这两种要求不是一样的,如果单纯的把应急照明当作消防设备来要求,那应急照明供电持续时间也要按10.1.5才行啊
     
发表于 2024-7-9 09:56:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 fancyboy 于 2024-7-9 09:58 编辑

不要在总配电柜的进线处设置火警切断,在出线开关处设置强切,正常切断也应该是分区域、分负荷类型有先后的,一刀切会有安全隐患。
     
 楼主| 发表于 2024-7-9 10:09:47 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-7-9 09:56
不要在总配电柜的进线处设置火警切断,在出线开关处设置强切,正常切断也应该是分区域、分负荷类型有先后的 ...

该建筑是单层厂房,因不做工艺设备负荷,只有一个进线箱,就是照明箱,出线就是普通照明回路了,从该箱接出了应急照明电源
     
发表于 2024-7-9 10:29:10 | 显示全部楼层
设有火灾报警系统的建筑,应急照明应采用集中控制。集中控制的应急照明,应由消防电源供电。
     
发表于 2024-7-9 10:32:29 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-7-9 09:56
在建筑防火通规10.1.4和10.1.5条,对应急照明系统和消防用电设备的供电时间要求不一样,说明规范对这两种 ...

首先你的问题是电源切不切的问题,然后供电时间和应急照明持续时间两个并不冲突。两个代表意义和设计意义也不一样。一个是针对供电电缆的要求一个是对设备本身的要求。再说回电源切不切的问题,本身这种产品还有系统架构设计就是冗余设计防止出问题。你这切断电源是变相较少了供电保证冗余
     
发表于 2024-7-9 10:54:56 | 显示全部楼层
集中控制型不能切。非集中控制型不必管,也可以切。
     
发表于 2024-7-9 13:54:15 | 显示全部楼层
就算没有报警系统的非集中控制型也不能通过手动切断主电源的方式点亮,我被提过,虽然我不赞成,见民标13.4.6条,疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。不过这条已经废了。对应的新条文似乎还没出来。
     
发表于 2024-7-10 09:37:21 | 显示全部楼层
没出安全电压的应急灯之前浙江一直是切断点亮的做法
     
发表于 2024-7-10 10:41:22 | 显示全部楼层
从220V年代至现在,我始终认为直接切断电源让电池放电是最可靠最安全的点亮做法!没有之一,奈何规范不让
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则