账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2383|回复: 5

[求助] 请教GB50055这两条电动机反转的强条如何执行或设计?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-13 10:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范和如图,一般很少做正反转的电机,碰到个压缩机盘车电机,需要正反转,想请教正常的正反转互锁能满足规范强条要求吗,搜资料也没找到这个防止措施是什么,请教各位老师
微信图片_20240713100601.png
     
 楼主| 发表于 2024-7-13 10:43:05 | 显示全部楼层
又了解了下压缩机盘车正常工序就是要正转反转,不会有危险,那可以不卡规范这两条了,这两条感觉是针对电动扶梯、旋转门的
     
发表于 2024-7-13 12:57:35 | 显示全部楼层
建筑电气设计都是针对成品设备供电,
存在这种风险的设备自身会考虑这些要求的,
就像自动扶梯的逆转保护装置,
通常不用我们考虑。

点评

感谢回复  发表于 2024-7-13 14:46
     
发表于 2024-7-13 13:42:16 | 显示全部楼层
只需在配电系统图中注明控制要求。

点评

感谢回复  发表于 2024-7-13 14:47
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则