账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2674|回复: 10

[问题探讨] 请问,咖啡店里的小包房,要做备用照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-23 16:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一咖啡西餐店改造,中型,无火灾报警。按要求只做消防应急照明部分。除大厅外,有几个小包房,按《JGJ64-2017饮食建筑设计标准》5.3.1-2条,中型饮食建筑用餐区域、公共区域的备用照明用电应为二级负荷。5.3.7-1条,中型饮食建筑用餐区域应设置供继续营业的备用照明。请问:这几个小包房(20平米左右),要做备用照明吗?如果做,弄个带蓄电池的灯就行了吧?(正常照明部分,装修公司做)。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:42:09 | 显示全部楼层
二层,总共700平,只委托做应急照明。没有双电源,也不想上发电机。备用照明,想法是,要么配电箱中加EPS,要么灯具自带电源。
发表于 2024-7-24 08:58:30 | 显示全部楼层
你700平是大型饮食建筑,没有双电源,就搞几盏灯具带蓄电池就行了
     
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:02:17 | 显示全部楼层
按室外消防用水量25,应该是三级,按标准,备用照明用电应为二级负荷。写说明时,消防负荷还是按二级呗?
发表于 2024-7-24 11:21:30 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-7-24 11:02
按室外消防用水量25,应该是三级,按标准,备用照明用电应为二级负荷。写说明时,消防负荷还是按二级呗? ...

这个备用照明不是消防的备用照明
     
发表于 2024-7-25 11:41:12 | 显示全部楼层
同意5楼,这个备用照明,不是消防时用的,是平时断电时用的。不要用消防规范考量。
     
发表于 2024-7-25 11:43:24 | 显示全部楼层
规范说的明确,是“供继续营业的备用照明”,不是消防备用照明。
     
发表于 2024-7-27 15:08:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-24 08:58
你700平是大型饮食建筑,没有双电源,就搞几盏灯具带蓄电池就行了

树总您好,新人一枚,请教下有个项目是三级负荷,消防水泵房的备用照明该如何设置,如果是非消防备用照明又该如何设置,当时消防水泵房用灯具自带蓄电池接普通配电箱审图老师给了强条。
发表于 2024-7-29 08:48:59 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2024-7-27 15:08
树总您好,新人一枚,请教下有个项目是三级负荷,消防水泵房的备用照明该如何设置,如果是非消防备用照明 ...

设置消防专用的照明配电箱,带水泵房的灯具(带蓄电池)和PD箱
     
发表于 2024-7-29 11:10:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-29 08:48
设置消防专用的照明配电箱,带水泵房的灯具(带蓄电池)和PD箱

感谢回复解惑
     
发表于 2025-7-16 11:16:57 | 显示全部楼层
灯具自带蓄电池就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则