账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1120|回复: 6

[求助] 经常积水的场所

[复制链接]
发表于 2024-7-24 19:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,什么样的场所算是经常积水的场所,比如洁具间内有个拖把池,或者清洗间里有个清洗台盆,这种房间能称得上是经常积水的场所吗?
     
发表于 2024-7-25 08:35:46 | 显示全部楼层
我的理解,不算,积水,应该是一直有水,偶尔漏水不能算。但是,水电不容,尽量避免。
发表于 2024-7-25 08:46:14 | 显示全部楼层
GB55024上面列举了三个,蓄水池、卫生间、浴室
     
发表于 2024-7-25 08:51:00 | 显示全部楼层
我觉得为避免麻烦,凡有给水和排水的地方都算进去。
或者再加其他一些指标,比如有地漏,有做地面防水等。
比如洁具间、清洗间等,一般都有地漏,也时常会冲洗地面。
     
发表于 2024-7-25 09:21:18 | 显示全部楼层
一直不明白GB55024-2.0.3第一款要求是对应前言里“保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益,以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求”的哪一种情形,敬请知道的高人指点一下。
     
发表于 2024-7-25 09:22:24 | 显示全部楼层
潮湿和积水场所好像犯了天条一样,到处是强条。
发表于 2024-7-25 14:30:10 | 显示全部楼层
门诊诊室,里面按了个医生洗手的龙头,下面就不能放配电室;我们办公室角落装了个饮水机,下面就不能放配电室,这不是搞笑吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则