账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4142|回复: 9

[求助] 穿人防区的套管是否必须进行防护密闭或密闭处理?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-25 10:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50038—2005人民防空地下室设计规范
7.4.3 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。
7.4.10 电缆、护套线、弱电线路和备用预埋管穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙,除平时有要求外,可不作密闭处理,临战时应采取防护密闭或密闭封堵,在30d转换时限内完成。对于不符合一根电缆穿一根密闭管的平时设备的电缆,应在临战转换期限内拆除。
以上两条是否有冲突,这两条怎么把握。
     
 楼主| 发表于 2024-7-25 10:37:05 | 显示全部楼层
人防地下室已经建成的,临空墙上新增套管应该怎么做
     
发表于 2024-7-25 10:54:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-25 11:28 编辑

个人理解:不矛盾。
7.4.3是对战时管线的要求,
7.4.10是针对平战转换的,平时没有要求的可不封堵,临战才封堵,也就是防护密闭或密闭封堵实施的时间的规定。
     
发表于 2024-7-25 10:56:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-25 11:08 编辑
ldg0732 发表于 2024-7-25 10:37
人防地下室已经建成的,临空墙上新增套管应该怎么做

人防墙后期开孔是个比较麻烦的事情,
如果多绕点路能利用原预留管线就不建议后期开孔。
个人没有实际经验,
楼主可以网上搜索一下后期开孔做法。
     
发表于 2024-7-25 11:19:48 | 显示全部楼层
7.4.3的意思是:穿越人防分隔墙体的电气线缆保护管应采取防护密闭措施,具体可参见07FD02的18页。大概就是墙两侧设接线盒,中间穿墙套管采取管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,且热镀锌钢管在墙体内暗埋段设置密闭肋。
7.4.10的意思是:上述保护措施战时应在接线盒和热镀锌钢管内采取封堵措施,具体可参见07FD02的19页。

点评

还是你这种理解合理。  发表于 2024-7-26 09:43
     
发表于 2024-7-25 11:32:31 | 显示全部楼层
ldg0732 发表于 2024-7-25 10:37
人防地下室已经建成的,临空墙上新增套管应该怎么做

几乎没法做
     
发表于 2024-7-25 12:50:15 | 显示全部楼层
穿越人防结构的所有管线均需按防护密闭或密闭处理的做法施工。无防火要求处密闭填料应在平战转换时再填充。
     
发表于 2024-7-25 15:16:09 | 显示全部楼层
听说也能做,要人防同意,还有就是贵,好像原来有个项目说如果是设计忘留的,后期打洞钱要设计出
     
发表于 2024-7-29 14:07:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-7-29 14:09 编辑
ldg0732 发表于 2024-7-25 10:37
人防地下室已经建成的,临空墙上新增套管应该怎么做

最标准做法是人防结构复合相关墙面全部拆除重新灌注
拆的可不止一点点。开始还是消停多留点,管子好堵墙不好拆啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则