账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2275|回复: 6

[问题探讨] 弱电间可否与有爆炸危险场所贴邻

[复制链接]
     
发表于 2024-7-29 13:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,规范上没找到依据,求教。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2024-7-29 13:38:40 | 显示全部楼层
关键是弱电间是个啥概念呢?直接在爆炸区域内设的机柜间也不是没有啊,只是要做正压之类防爆措施。
发表于 2024-7-29 14:35:14 | 显示全部楼层
变电所都可以与有爆炸危险的贴临
     
 楼主| 发表于 2024-7-29 15:08:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-29 14:35
变电所都可以与有爆炸危险的贴临

与爆炸厂房无关的不能贴,这个厂房是丙类厂房,其中有一间甲类房间,弱电间是整个厂房的弱电设备间
     
发表于 2024-7-29 15:21:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-7-29 15:23 编辑

看过这几个标准了吗?
HG 20556-1993 化工厂控制室建筑设计规定   虽然老但居然还是现行;
GB 50779-2012石油化工控制室抗爆设计规范
DL/T 5516-2016 火力发电厂集中控制室及电子设备间布置设计规程

常规就只有控制室跟电子设备间的概念,看你的弱电室算是归类到哪里。

cc1.png

     
发表于 2024-7-29 16:34:04 | 显示全部楼层
我做的也不多,我理解有人工作的控制室要做抗爆。
如果是通讯设备,一般设置在厂前区。

另外,GB50779已经在2022年重新修订了。

点评

多谢提醒,这就去更新~  发表于 2024-7-29 16:46
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则