账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3346|回复: 7

[求助] 请问下非劳动密集型厂房的宿舍是否人员密集场所?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-6 12:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
111111.png 学校劳动密集型企业是前提吧,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍;劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍。
     
发表于 2024-8-6 12:35:08 | 显示全部楼层
看不出非劳动密集型厂房的宿舍与劳动密集型厂房的宿舍有何区别。
发表于 2024-8-6 13:49:25 | 显示全部楼层
劳动密集型型企业的人员流动性大,人员对对环境更陌生,每间宿舍的住宿人数也比一般企业宿舍多。
     
发表于 2024-8-6 13:55:34 | 显示全部楼层
按安监局的规定,爆炸火灾有毒泄露影响10人以上就算,按国务院的规定,同一时间容纳30人以上就算。
     
发表于 2024-8-6 14:56:04 | 显示全部楼层
论坛里之前有探讨过,劳动密集型企业网上能找到上百种不同说法。

不过GB55025实施后,探讨这个的意义不大了,稳妥点宿舍还是全部按人员密集场所考虑为好。
2.0.9条文说明:......且宿舍、旅馆属于人员密集场所和公众聚集场所.....
3.3.6 条文说明:宿舍有人员密集、人流交通量大和使用时间集中的特点....
     
发表于 2024-8-6 15:04:48 | 显示全部楼层
按一楼,这种情况不是人员密集场所。
     
发表于 2024-8-6 15:08:02 | 显示全部楼层
最好是按人员密集场所考虑,这种定语的判断容易产生争议。正如一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
     
发表于 2024-8-7 09:06:40 | 显示全部楼层
如果你要探讨语文上的问题,是有点歧义,但是设计上肯定没区别的,难道有规定非劳动密集型企业要给员工安排单人单间?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则