账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3377|回复: 8

[求助] 变配电室选址问题

[复制链接]
     
发表于 2024-8-15 18:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 唐蓓 于 2024-8-15 18:57 编辑

负一层变配电室可以放在负二层水泵房的上面吗,规范没找到不能放在他上面,求大佬指教,感谢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-8-16 08:56:35 | 显示全部楼层
最好别,具体还是看审图老师的看法。有的省答疑是不允许。
发表于 2024-8-16 09:10:33 | 显示全部楼层
水泵房上面没有问题,水池建议避免
发表于 2024-8-16 09:15:43 | 显示全部楼层
可以放,这算是交通行业的常规做法,民用项目很少这么做而已,但是规范上没问题。
     
发表于 2024-8-16 09:17:34 | 显示全部楼层
规范上没问题,至于地方上有没有嘴大的要求就不知道了,这要是禁止的话,我们的卧式泵站没法干了……
     
发表于 2024-8-16 09:46:00 | 显示全部楼层
所以水泵房不算潮湿场所吗?
     
发表于 2024-8-16 12:13:15 | 显示全部楼层
看地区啊变配电室要求需要征询当地电力要求的,
很多地区不允许放地下了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-19 11:32:31 | 显示全部楼层
4.2.1 第6条:不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常有水并可能漏水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻...
这个贴临一直是行业比较含糊的概念,每个审图对这里的理解不一,个人建议不要挨着任何功能性水源房间,避免后面让你改或者被谁提到要你去沟通去摆平,多一事不如少一事,改图也很麻烦,牵一发动全身,很多专业都可能受影响。
发表于 2024-8-20 09:32:01 | 显示全部楼层
算帖临了吧,不太好,做好防水防潮吧,建议移走
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则