账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1112|回复: 13

[问题探讨] 小区配电问题

[复制链接]
     
发表于 2024-8-27 10:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 azbe 于 2024-8-29 21:28 编辑

小区配电,采用室外高压柜、室外箱变的方式为住宅供电,设有两组室外高压柜(这个是不是叫开关站?)。

1、两个开关站各1路10kV进线,相互之间相距500m左右,设联络线。请问这两个开关站两路进线及联络开关能实现机械连锁不?满足“五防”要求不?
2、开关站引至变压器的出线回路,可以用熔断器组合开关保护不?变压器800kVA。
3、有很多图纸上箱变里面装的是干式变压器,是否经济合理?
     
发表于 2024-8-27 11:03:57 | 显示全部楼层
1、这是同一层级的环网配电,而且是双端电源的环网,不是开闭所——变配电所的分层级配电。2、两个不同变配电所通过线路的连接,与同一变电所两段母线的联络,不是一回事。
     
 楼主| 发表于 2024-8-27 11:50:02 | 显示全部楼层

见图

见图


大概这个意思,这个方案可行不?
     
发表于 2024-8-27 12:22:51 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-8-27 11:50
大概这个意思,这个方案可行不?

双端电源环网运行要求高,保护设置复杂,而且市电有两个进线点,意味着市电有两个不同路径,造价高,最好不用。
     
发表于 2024-8-27 12:34:28 | 显示全部楼层
比如,两个站之间断路器开关状态信号的通信问题,对民用住宅小区用户系统来说,就够麻烦了。再比如,有些切换操作涉及到两个站之间的配合,也很恼火。
     
 楼主| 发表于 2024-8-27 14:17:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-27 12:22
双端电源环网运行要求高,保护设置复杂,而且市电有两个进线点,意味着市电有两个不同路径,造价高,最好 ...

供电部门提的要求
     
发表于 2024-8-27 14:48:52 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-8-27 14:17
供电部门提的要求

你说的室外高压柜,是在箱变里面,还是单独的?
     
 楼主| 发表于 2024-8-27 15:06:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-27 14:48
你说的室外高压柜,是在箱变里面,还是单独的?

单独的。没有高压配电室,高压柜设在室外,然后加一个箱变一类的外壳。有这种做法吧
     
发表于 2024-8-27 15:10:16 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-8-27 15:06
单独的。没有高压配电室,高压柜设在室外,然后加一个箱变一类的外壳。有这种做法吧 ...

那高压柜是电力公司的环网分支单元,一般只有负荷开关,无短路保护。如果是这样,用户的受电点应该在箱变高压侧,环网分支单元及500m的高压电缆都是电力公司公共电网的,设计、运维都与用户网无关。
     
发表于 2024-8-27 15:19:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-27 15:29 编辑

可能就是这种方式。你的箱变就是图中的10kV新建配电站(电力公司对10kV变配电所的特殊称谓),你说的高压柜,就是图中的公用配电站或开关站,现很多城网实际就一环网分支箱摆在人行道上。
公共电网环网配电接入方式.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-8-27 15:42:09 | 显示全部楼层
简单点说,这里的高压柜,就是通常高压配电室的高压柜(进线柜、计量柜、出线柜),只不过这个是设在室外。现在由建设单位投资建设,以后可能会移交给供电公司。
     
发表于 2024-8-27 15:50:29 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-8-27 15:42
简单点说,这里的高压柜,就是通常高压配电室的高压柜(进线柜、计量柜、出线柜),只不过这个是设在室外。 ...

       不是,是专门的环网分支箱。模块化紧凑型的末端分支箱,一个箱子里含3个以上单元,每单元一只负荷开关。环进环出两单元,出线1~N单元,可多路出线,且出线无短路保护。
       这个部分无论如何不该电力用户做啊。
     
发表于 2024-8-27 15:57:07 | 显示全部楼层
网上找了两张图,可看下。
10kV环网分支箱1.jpg
10kV环网分支箱2.jpg
     
发表于 2024-8-27 22:37:00 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-8-27 11:50
大概这个意思,这个方案可行不?

大多数都是用的环网
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则