账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3288|回复: 9

[问题探讨] 请教10kV环网柜进线柜的方案

  [复制链接]
     
发表于 2024-9-18 15:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,之前做的10kV环网柜进线是按照电缆提升柜、进线柜(上隔离+下真空断路器)做的  如图2,偶然看到有下隔离+上真空断路器的方式  如图1,可以不用提升柜。
请教各位老师,这种方式有什么弊端吗?
微信图片_20240918152849.png
微信图片_20240918152852.png
发表于 2024-9-18 16:15:20 | 显示全部楼层
与电工的传统操作不一样
     
 楼主| 发表于 2024-9-18 16:22:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-9-18 16:25 编辑
树欲静而风不止 发表于 2024-9-18 16:15
与电工的传统操作不一样

感谢树总回复,确实看着不太常规,但看到几个图集上这种下隔离方式还挺常见
微信截图_20240918162432.png

点评

他这个画的是下面进线,相当于还是在上端  发表于 2024-9-18 16:31
     
发表于 2024-9-18 16:33:35 | 显示全部楼层
其实我不太懂高压的操作流程:

g1.png

     
 楼主| 发表于 2024-9-18 16:38:22 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-18 16:33
其实我不太懂高压的操作流程:

感谢回复,中压以上我也不懂,比葫芦画瓢了
     
发表于 2024-9-18 17:39:48 | 显示全部楼层
隔离开关装设原则为:电源侧装设。如果两侧都带电或可能带电,两侧都装。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-18 17:40:50 | 显示全部楼层
环网开关如果是单侧电源,环进装线路侧,环出装母线侧。
如果是双侧电源,两侧都装。
     
 楼主| 发表于 2024-9-18 17:43:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-18 17:40
环网开关如果是单侧电源,环进装线路侧,环出装母线侧。
如果是双侧电源,两侧都装。 ...

感谢老师回复,明白了
     
发表于 2024-9-18 17:54:56 | 显示全部楼层
楼主这两张图的区别在于断路器是上进线还是下进线(印象中论坛里有专门探讨过)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则