账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3322|回复: 18

[问题探讨] 负荷等级确定

[复制链接]
     
发表于 2024-10-9 13:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
负荷等级确定查看民标附录A,
实际举例:多层公建的消防负荷是3级,普通负荷是3级,那么请问建筑内的消防水泵,监控室,弱电机房,消控室,电梯请问是什么负荷?根据附录A并未提及,那么是按3级考虑吗
发表于 2024-10-9 14:27:45 | 显示全部楼层
你看看是什么公共建筑
     
发表于 2024-10-9 14:43:06 | 显示全部楼层
消防负荷等级看GB50016和GB55037,为谁服务,就按照服务建筑中的最高消防负荷等级确定本建筑消防负荷等级;
     
发表于 2024-10-10 12:28:59 | 显示全部楼层
你已经设定了前置条件:“多层公建的消防负荷是3级,普通负荷是3级”,那么,所有用电负荷都是三级。有什么好讨论的?
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:57:52 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2024-10-10 12:28
你已经设定了前置条件:“多层公建的消防负荷是3级,普通负荷是3级”,那么,所有用电负荷都是三级。有什么 ...

看了很多前辈们(甚至是已经工作近10-20年的了)的图纸,发现这种情况(多层办公所有负荷3级),但仍然用了双电源供消防水泵等那些设备,让我摸棱两可了
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:00:37 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 09:57
看了很多前辈们(甚至是已经工作近10-20年的了)的图纸,发现这种情况(多层办公所有负荷3级),但仍然用 ...

客梯,消防水泵,监控室,弱电机房,消控室
     
发表于 2024-10-12 10:02:29 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 09:57
看了很多前辈们(甚至是已经工作近10-20年的了)的图纸,发现这种情况(多层办公所有负荷3级),但仍然用 ...

三级负荷也可以双电源供电,不矛盾。规范要求只是底线,不设上限。

点评

ydn
假设按这种做法没有规范支撑,那么提升成双电源个人认为并没有用,地块本身就是单电源供电了,遇到故障断电的时候,并没有发挥双电源的作用  发表于 2024-10-12 10:28
发表于 2024-10-12 10:04:45 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 10:00
客梯,消防水泵,监控室,弱电机房,消控室

IT行业有“屎山代码”,我们设计行业也类似,很多做法的出处已经不可考,反正一代一代“传承”下来了。
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:21:33 | 显示全部楼层

多层办公建筑,根据附录A的类别,属于三级负荷
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:22:47 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-9 14:43
消防负荷等级看GB50016和GB55037,为谁服务,就按照服务建筑中的最高消防负荷等级确定本建筑消防负荷等级; ...

不是很明白,已经明确是消防3级了
     
发表于 2024-10-12 10:34:06 | 显示全部楼层
假设按这种做法没有规范支撑,那么提升成双电源个人认为并没有用,地块本身就是单电源供电了,遇到故障断电的时候,并没有发挥双电源的作用

实际上是三级负荷按二级负荷在供电,也属无奈,怕被消防提。
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:43:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-12 10:34
假设按这种做法没有规范支撑,那么提升成双电源个人认为并没有用,地块本身就是单电源供电了,遇到故障断电 ...

审图老师提?
     
发表于 2024-10-12 10:59:04 | 显示全部楼层

       都有可能。一级负荷双电源切换,二级负荷双回路切换都是必须的。但采用双切的不一定是一级或二级负荷。我想说的是这个概念。
       做过一个住宅区,甲方要求别墅都双电源单回路供电,另一电源是柴发。我提出柴发的电也会被电力公司收取电费,要不然增加为双回路双计量,他们才作罢。
发表于 2024-10-12 11:22:31 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 10:21
多层办公建筑,根据附录A的类别,属于三级负荷

如果没有业主额外要求,你就按三级做
     
发表于 2024-10-12 11:44:07 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 10:22
不是很明白,已经明确是消防3级了

看你服务群体

如果你就是服务这个多层共建的,就按这个多层公建考虑就行

但是你还服务其他建筑,那就需要按服务建筑中最高消防负荷等级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则