账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3712|回复: 11

[规范条文] WDZ和普通电线电缆使用的场所

[复制链接]
     
发表于 2024-10-12 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、普通用电,如何判断哪种情况用WDZ或者NH或者普通型电缆电线。。。

GB51348非消防负荷线缆与通信电缆的选择,
是不是可以这样理解:假设多层办公楼,是不是用普通线缆就行(因为建筑高度并未超过100m且不是一类)?



2、另外如何理解第三点:“一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级;”
是不是不管何种性质的建筑内的人员密集场所均要考虑wdz



本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:19:18 | 显示全部楼层
规范所述:13.9.1 为防止火灾蔓延,应根据建筑物的使用性质,发生火灾时的扑救难度,选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择除应符合本标准第7章的要求外,尚应符合下列规定:    1 建筑高度超过100m的公共建筑,应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;    2 避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和A级电缆;    3 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级;    4 其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆;    5 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;    6 建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。
发表于 2024-10-12 11:24:01 | 显示全部楼层
人员密集的公共场所,与前面的建筑是并联关系
发表于 2024-10-12 11:25:09 | 显示全部楼层
多层办公楼,可以用普通线缆
发表于 2024-10-12 11:34:30 | 显示全部楼层
人员密集场所划分国标图集19D702-7表格第10页来判断
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 14:33:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-10-12 11:25
多层办公楼,可以用普通线缆

最近遇到的项目,社区办公配套用房(地块内只有这一栋多层办公)里面的某一层是托育中心,请问这时候是全部用普通线还是全部用wdz,或者只需要托育中心用wdz即可?
     
发表于 2024-10-12 14:46:47 | 显示全部楼层
是这些必须用,不是别的不能用,还有的某某建筑设计规范可能也有要求

我们现在做的某些人员密集场所内,一般人到不了的地方也会继续用YJV,因为普通人没有进去的机会
发表于 2024-10-12 14:56:57 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 14:33
最近遇到的项目,社区办公配套用房(地块内只有这一栋多层办公)里面的某一层是托育中心,请问这时候是全 ...

有托育中心还是算了,建议全部用WDZ
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:12:05 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-12 14:46
是这些必须用,不是别的不能用,还有的某某建筑设计规范可能也有要求

我们现在做的某些人员密集场所内,一 ...

就是因为存在理解:不是别的不能用。。。。就导致成为被优化单位优化的点,一优化下来能省好多钱,原设计单位就会被甲方难看掉
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:13:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-10-12 14:56
有托育中心还是算了,建议全部用WDZ

谢谢~~~~~~~
     
发表于 2024-10-12 16:16:23 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 16:12
就是因为存在理解:不是别的不能用。。。。就导致成为被优化单位优化的点,一优化下来能省好多钱,原设计 ...

看建筑性质吧,坚持自己,毕竟自己是主体责任人

优化单位一毛钱责任都没有
发表于 2024-10-12 16:40:23 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 16:12
就是因为存在理解:不是别的不能用。。。。就导致成为被优化单位优化的点,一优化下来能省好多钱,原设计 ...

优化不了几个钱,你可以让你们造价专业查一下信息价。我之前咨询过造价专业,在信息价里面WDZN-YJY和YJV就差2.5%。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则