账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2450|回复: 4

[求助] 请假消防广播扬声器的功率选型

[复制链接]
     
发表于 2024-10-13 17:18:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前只是把声压等级要求抄进去,没注意过功率选型,就写个3W或5W。像工业厂房有噪声的环境但还没有具体数据,该如何确定呢。据悉功率与广播的位置、声压等级都有关系,严格来说都得计算
发表于 2024-10-14 08:50:14 | 显示全部楼层
个人认为:GB51348-2019附录F的计算方法,外加规范对广播间距的要求,7.5米,15米等外加功率,已经能保证在规范要求的数值内满足要求了,已经是保守设计了,不用再验证计算。
     
发表于 2024-10-14 09:24:20 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-10-14 08:50
个人认为:GB51348-2019附录F的计算方法,外加规范对广播间距的要求,7.5米,15米等外加功率,已经能保证在 ...

民标针对是公建一般场所,背景噪音水平比较稳定。工业建筑不同。另外,民标的距离要求对于大空间可能没问题,但有空间分隔后(无论民用,工业都适用)还要考虑门的隔声作用。
     
发表于 2024-10-14 11:41:12 | 显示全部楼层
声学模拟和到时候拿分贝仪。
按现在电气的信息更没可能选准
     
发表于 2024-10-14 11:44:14 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-10-14 08:50
个人认为:GB51348-2019附录F的计算方法,外加规范对广播间距的要求,7.5米,15米等外加功率,已经能保证在 ...

装饰选材内部设备等影响都很大。
现在的情况就是这个表不能说他错,
如果真的实际设计去考虑也不能说完全对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则