账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5454|回复: 12

[求助] 请问金属屋面的接闪带可以贴装吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-18 16:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请问金属屋面的接闪带可以贴装吗?GB50057要求:5.2.6 明敷接闪导体固定支架的间距不宜大于表5.2.6的规定。固定支架的高度不宜小于150mm。这样看来接闪带必须安装支持卡,但是地标图集中有接闪带贴装的做法,国标图纸中未找到。
金属屋面可以贴装接闪带.png
发表于 2024-10-18 16:40:06 | 显示全部楼层
暗敷都行,何况是贴装。
     
 楼主| 发表于 2024-10-18 17:05:10 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2024-10-18 16:40
暗敷都行,何况是贴装。

谢谢,可是规范没有明说,还是有点担心。而且暗敷是说的混凝土
     
发表于 2024-10-19 14:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
贴敷很常见,毕竟暗敷都行。

立起来明敷,影响人通行。
晚上屋面走,会被绊倒,严重危害人员安全,
其实应该写到通用规范的。

尤其上人屋面,就是影响疏散、救援了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-19 15:11:45 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-10-19 14:49
贴敷很常见,毕竟暗敷都行。

立起来明敷,影响人通行。

晚上屋面走,非贼即盗,江湖大侠绊不倒
     
发表于 2024-10-19 18:29:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-18 17:05
谢谢,可是规范没有明说,还是有点担心。而且暗敷是说的混凝土

规范可没说可以贴敷
     
发表于 2024-10-20 09:56:02 | 显示全部楼层
暗敷都行,主要是混凝土结构,基于两个前提。
1、允许混凝土被打坏(即被保护物局部破坏)。
2、被打坏的混凝土不会带来次生危害。

要将以上理由类推到金属屋面,至少应该校核以上两个前提是否成立。不应以辩论赛似的语言机锋,作为专业论证的逻辑。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-20 10:32:34 | 显示全部楼层
       混凝土结构女儿墙上暗敷,基于接闪带与被保护屋面材质的差异,接闪带引雷的能力(即截闪的功效)并未降低,依然保持对屋面其他部位的引雷优势,只是截闪的路径上多了层保护层而已。
       金属屋面,接闪带与屋面的材质差异已经消除,材质本身引雷的能力相同。要使得接闪带截闪,只能靠位置关系。
       位置关系一个是高度差异。如果贴敷也有明显的高度差异,原理上当属成立。关键是到底高度差异差到多少叫明显,没有明确依据。
       位置关系另一个是在屋顶所处部位。在边沿和凸起处,贴敷一定是可以的。因为这些地方本来就是雷击高概率部位,也就是说即使没安接闪带,雷也多半打到这些位置。你在这些部位上面贴敷了接闪带,那一定是接闪带截闪。
       所以总体上看,我觉得贴敷是可以的。但理由不是“暗敷都行,贴敷怎么就不行”。
     
 楼主| 发表于 2024-10-20 22:22:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-20 10:32
混凝土结构女儿墙上暗敷,基于接闪带与被保护屋面材质的差异,接闪带引雷的能力(即截闪的功效)并 ...

感谢老师的指导
     
发表于 2024-10-20 23:58:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-10-21 00:04 编辑
dqaq 发表于 2024-10-20 10:32
混凝土结构女儿墙上暗敷,基于接闪带与被保护屋面材质的差异,接闪带引雷的能力(即截闪的功效)并 ...

说下个人看法,遵循Dqaq老师的系统思维路线,但结论有所不同。

三明治夹芯板的芯部材质有多种:
A1级、不燃,代表性产品:硅酸盐发泡水泥、蛭石发泡水泥等。  
A2级、难燃,代表性产品:含粘接剂的岩棉、含木质纤维的发泡水泥。
B1级、阻燃,代表性产品:加了阻燃剂的高分子材料,如:聚氨酯PU,聚苯乙烯PP等,燃点大约为300--400°C.
B2级、易燃,在包装行业使用广泛;在建筑行业,未经防火处理的木材等。

三明治夹芯板的金属面层厚度普遍在0.5---1.0mm之间,太薄啦!阻值高、热容量低,遭受雷击时,易被熔化击穿,所以不能直接作为接闪器,须铺设接闪带。

接闪带是贴装或架立?
需要根据芯部材质而定,对不燃或难燃的芯材,可贴装; 对B1级阻燃和B2级易燃,则要架设。

发表于 2024-10-21 08:58:26 | 显示全部楼层
金属屋面满足规范厚度的可以当做接闪带,贴敷和支架明敷一个原理,支架架起来比贴敷好做防腐和避免积水沾水对支架锈蚀太重
     
发表于 2024-10-21 11:42:37 | 显示全部楼层
很多年前有个案例:乌鲁木齐某个金属屋顶的仓库,明装避雷带支架,然后因为当地特殊气候原因,导致避雷带支架与屋面之间夹角处极易积雪,需要人工定期清除积雪。某次因管理疏忽,未能及时清除,导致积雪过厚压塌了金属屋面…………
     
发表于 2024-10-21 12:56:16 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2024-10-21 11:42
很多年前有个案例:乌鲁木齐某个金属屋顶的仓库,明装避雷带支架,然后因为当地特殊气候原因,导致避雷带支 ...

以下图片摘自该链接:https://thearchitecturedesigns.com/lightning-rod-on-a-metal-roof/

以工作鞋为参照,金属屋面板的立肋高度,估计有40---50mm.
立肋有多项好处:
1、 提升了板的弯矩和承载力;
2、 可作为雨水或积雪的导流;
3、 立肋处的钢板经过折弯、咬合嵌入装配,理论上、雷电流的导通截面积更大,也许可直接作为接闪带,不需要另外敷设,屋面简洁美观。
Vertical Ribs of Metal Rooftop.png
Metal Rooftop.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则