账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2274|回复: 4

10KV供电问题

[复制链接]
     
发表于 2024-10-22 09:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近有个疑惑,高压一主一备供电方式正常运行,主供电源供电,联络开关合上,备供断开,主供失压时,备供自动投入,如果其中一段母线有一路纯三级负荷回路,那么备供时候这个是怎么切断的?没咋做过高压的,望大佬赐教
     
发表于 2024-10-22 10:16:41 | 显示全部楼层
最简单是三级负荷回路低断配失压脱扣器,并将三级负荷回路低断断开作为备用电源投入的必要条件之一。
     
发表于 2024-10-22 14:57:20 | 显示全部楼层
一个是二楼的方法。最土的办法就是先喊人拉闸然后再切。。。。
发表于 2024-10-23 08:17:34 | 显示全部楼层
设计常规说法是①失压脱扣器/分励脱扣(二楼的);②人工手动断电(三楼的);③设计有时候偏保守,外加同时使用的问题,可能可以带三级负荷的,如果运行出线带不动跳闸现场在手动切除部分不用的三级负荷
     
发表于 2024-10-25 09:26:44 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-10-23 08:17
设计常规说法是①失压脱扣器/分励脱扣(二楼的);②人工手动断电(三楼的);③设计有时候偏保守,外加同 ...

还得看主备各能带多少负荷(有些项目备用就是理解的纯备用,只有一二级负荷)、低压供电图,有这个以后才能去决定怎么投切
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则