账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3593|回复: 9

[规范条文] 请问各位报警线现在都采用什么线?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-30 08:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近几个项目采用RVS线,都被审图专家提出不满足GB50116-2013 11.1.1,百度搜了好几种线,同种的线有些标300/300,有些标300/500,有点迷茫

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-10-30 08:55:00 | 显示全部楼层
用KVVP行不行?
发表于 2024-10-30 09:10:37 | 显示全部楼层
WDZB1N-RYJS-2x1.5/2x2.5
     
发表于 2024-10-30 09:52:47 | 显示全部楼层
我是把所有RVS改成RVV了
     
 楼主| 发表于 2024-10-30 10:29:08 | 显示全部楼层

我从百度搜到WDZN-RYJS有些厂家还是标300/300的
QQ图片20241030102631.png
     
 楼主| 发表于 2024-10-30 10:31:26 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-10-30 09:52
我是把所有RVS改成RVV了

RVV和RVS的在结构上好像不同的,可以直接用吗
     
发表于 2024-10-30 10:51:53 | 显示全部楼层
这毛病是不是开始在审图里蔓延传染了?估计不久全要受害了
发表于 2024-10-30 10:57:01 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2024-10-30 10:29
我从百度搜到WDZN-RYJS有些厂家还是标300/300的

你比较纠结电压的话就按照现行规范最大的去标  常规的这个线缆型号是450/750V及以下的线路,这个是高于300/300的当然是可以用的    可能图审的意思只是让你标准电压等级   直接向图审老师请教 人家是你前辈 不会为难你的
     
发表于 2024-10-31 13:33:38 | 显示全部楼层
我最近也在被提这个,改RVV了
     
发表于 2024-10-31 14:35:48 | 显示全部楼层
建议改成RYJS,某宝看看和RVS价格也差不多,何必非要用RVS呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则